Антивандальные металлические рольставни как правильно расценить, по 31м-1-23-6 иди по 9-6-1-1 и достаточно ли этого?
 
Лучше ФЕРм31-1-23-6. Посмотрите еще ФЕРм17-01-095-01 (но тут поправка на массу нужна). Плюс (если ставни автоматизированные):
ФЕРм11-05-001-01 механизм исполнительный + ФЕРм11-03-001-01инфакрасный датчик + ФЕРм08-02-390 + ФЕРм08-02-413 – кабель в кабель-канале.
 
Спасибо Елена, но остановилась на 9-6-6-4, все-таки 31монтажный не пропустят
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Прямой ввод в смету затрат (6.5)
Видеоурок создан, чтобы показать пользователю, как в программе ГрандСмета производить прямой ввод в смету затрат в текущих ценах.
Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Письмо Минрегиона РФ № 13136-ИП/08 от 7.04.2010 Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации