Кондиционирование

Страницы: 1
RSS
Кондиционирование
 
Доброго времени суток.Помогите с расценками на пусконаладочные работы сплит-системы, пожалуйста.И еще,заказчик требует убрать со сметы работы по монтажу автоматических выключателей,мотивируя тем,что весь комплекс работ по прокладке трассы учтен в расценке на монтаж сплит-системы,прав ли он?
 
Цитата
Наталия Шестакова написал:
Помогите с расценками на пусконаладочные работы сплит-системы

Если применяете на монтаж сплит-системы ФЕР20-06-018 , то индивидуальная наладка учтена расценкой (п.1.20.19 ТЧ). Можно посмотреть ФЕРп03-01-045-01. Нужно взять ПНР для кабельной трассы ТЕРп 1-11-24-1+ТЕРп 1-11-28-1+ТЕРп1-11-10.
Монтаж автоматических выключателей в расценку на сплит-систему не входит (видно из состава работ и ресурсов).
 
Есть ИЕР_кн4_20 на установку сплит-систем, хороший сборник. Прикрепляю.
Нам Заказчик по нему разрешает брать.
Изменено: Династия - 12.03.2015 14:17:24
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кондиционирование


Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке Типовая технологическая карта на способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования Письмо ФЦЦС №1335-17571/ФЦ от 29.10.2012г. О включении затрат на контрольную исполнительную съемку инженерных сетей в сводный сметный расчет стоимости строительства.