Добрый день! Помогите, пожалуйста расценить опрессовку наконечников кабеля сечением 16мм2 и 50мм2
 
Возможно ФЕРм08-03-574
 
в сборнике м8 смотрите
 
Как же всетаки правильно по ФЕРм 08-03-574 или ФЕРм 11-08-001-01, или еще какие расценки?
 
Цитата
Лариса написал:
ФЕРм 11-08-001-01
ФЕРм11 - для слаботочного кабеля.
Цитата
Лариса написал:
ФЕРм 08-03-574
ФЕРм08 - для силового
Лариса,  у Вас какой кабель?
Изменено: Елена - 12.03.2015 12:33:32
 
ВВГнг 4*16 и СИП 4*50
 
Отдельно опрессовка не берется, для СИП - данные работы учтены в расценке ТЕРм08-02-150, ресурс - колпачки - удален, поставите свои материалы.
Для ВВГнг - могут быть учтены в монтаже приборов и аппаратов (смотрите в ресурсах), могут быть учтены в расценке "Заделка концевая" Тут уже зависит от работ, которые выполняются
 
Прокладку СИП не ведем, он уже проложен, если кабель 4*16; 4*50 расценка со 100 жил, значит берем 4 жилы?
 
да, 4/100=0,04
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Работа с позициями сметы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Работа с позициями сметы, в том числе автоматическое задание идентификаторов, связь переменных с внешними документами, мультиредактирование
Функция перетаскивания (24)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение коэффициентов и норм при помощи функции перетаскивания
ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории Минстрой РФ Приказ № 660/пр от 29.03.2017 О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов»