опрессовка наконечников кабеля


Страницы: 1
RSS
опрессовка наконечников кабеля
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста расценить опрессовку наконечников кабеля сечением 16мм2 и 50мм2
 
Возможно ФЕРм08-03-574
 
в сборнике м8 смотрите
 
Как же всетаки правильно по ФЕРм 08-03-574 или ФЕРм 11-08-001-01, или еще какие расценки?
 
Цитата
Лариса написал:
ФЕРм 11-08-001-01
ФЕРм11 - для слаботочного кабеля.
Цитата
Лариса написал:
ФЕРм 08-03-574
ФЕРм08 - для силового
Лариса, у Вас какой кабель?
Изменено: Елена - 12.03.2015 12:33:32
 
ВВГнг 4*16 и СИП 4*50
 
Отдельно опрессовка не берется, для СИП - данные работы учтены в расценке ТЕРм08-02-150, ресурс - колпачки - удален, поставите свои материалы.
Для ВВГнг - могут быть учтены в монтаже приборов и аппаратов (смотрите в ресурсах), могут быть учтены в расценке "Заделка концевая" Тут уже зависит от работ, которые выполняются
 
Прокладку СИП не ведем, он уже проложен, если кабель 4*16; 4*50 расценка со 100 жил, значит берем 4 жилы?
 
да, 4/100=0,04
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Менеджер обновлений (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Использование программы «Менеджер обновлений»
Добавление позиции в смету (3.2)
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Автоматизация систем управления технологическими процессами (АСУ ТП, АСУБ) Локальный сметный расчет. Монтаж контрольно-измерительных приборов и линий связи АСУТП. Автоматизация комплексная. Монтаж оборудования верхнего уровня. Монтаж оборудования среднего уровня. Кабельно-проводниковая продукция. Пусконаладочные работы. СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84