отключение дома от эл.снабжения


Страницы: 1
RSS
отключение дома от эл.снабжения
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если при эл.монтажных работах дом полностью отключается от эл.энергии должны ли мы применить какие-либо коэффициенты и какие?
 
Цитата
Лариса написал:
отключается от эл.энергии должны ли мы применить какие-либо коэффициенты и какие?
Никаких. Но и не должны применять повышающих коэффициентов, связанных с работами "под напряжением".
 
Имеется в виду, что выполняются работы в полностью обесточенном доме. И подрядчикам приходится запитываться в другом месте. Есть какие-нибудь повышающие коэффициенты и на основании чего?
 
Цитата
Лариса написал:
подрядчикам приходится запитываться в другом месте
Применить норматив на временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2007 в %% от СМР или выполнить отдельную смету на временное электроснабжение.