отключение дома от эл.снабжения


Страницы: 1
RSS
отключение дома от эл.снабжения
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если при эл.монтажных работах дом полностью отключается от эл.энергии должны ли мы применить какие-либо коэффициенты и какие?
 
Цитата
Лариса написал:
отключается от эл.энергии должны ли мы применить какие-либо коэффициенты и какие?
Никаких. Но и не должны применять повышающих коэффициентов, связанных с работами "под напряжением".
 
Имеется в виду, что выполняются работы в полностью обесточенном доме. И подрядчикам приходится запитываться в другом месте. Есть какие-нибудь повышающие коэффициенты и на основании чего?
 
Цитата
Лариса написал:
подрядчикам приходится запитываться в другом месте
Применить норматив на временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2007 в %% от СМР или выполнить отдельную смету на временное электроснабжение.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Сметно-нормативные базы (14)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа со сметно-нормативными базами
Поиск в нормативной базе (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Поиск в нормативной базе
Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне. МДС 81-34.2004 Методических указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним