к кабельному лотку DKС для усиления пришпандоривается перфошвеллер оцинокванный 35х35 L=3000мм по конструкциям , впервые с таким сталкиваюсь,как это можно осметить? Как применит.08-02-397-01?
К кабельному лотку DKС для усиления пришпандоривается перфошвеллер
13.03.2015 07:22:22 | |
Похожие темы:Найти еще: кабельному
Монтаж кабельных сальников
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. Дорогие мои, подскажите, пожалуйста, в смету надо включить: 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ я включила такие расценки: до 1 кВ: п1-12-21-1 ...
Автор: Юлия. Дорогие мои, подскажите, пожалуйста, в смету надо включить: 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ я включила такие расценки: до 1 кВ: п1-12-21-1 ...
Коэффициент перехода в текущие цены на капитальный ремонт кабельных линий
Автор: МаринаТ. Есть смета на кап. ремонт кабельных линий напряж. 0,4кВ но без расчета в текущих ценах. Думала пересчитать с коэф. 6,43, но наткнулась на сметку по кабельным линиям с коэф....
Автор: МаринаТ. Есть смета на кап. ремонт кабельных линий напряж. 0,4кВ но без расчета в текущих ценах. Думала пересчитать с коэф. 6,43, но наткнулась на сметку по кабельным линиям с коэф....
Замена металлоконструкций кабельной эстакады
Автор: Ирина. "Ольга пишет: На кабельной эстакаде" Ольга, у Вас похожая кабельная эстакада как в ссылке?
Автор: Ирина. "Ольга пишет: На кабельной эстакаде" Ольга, у Вас похожая кабельная эстакада как в ссылке?
13.03.2015 07:26:26 Валентина Логунова,а лоток по какой расценке брали? Если по весу, то и прибавить вес перфошвеллера
| |
13.03.2015 08:27:38
у меня лотки по дефектовке идут с крышками, взяла по 08-02-153-01 там ещё прописано монтаж тройника из лотка и углов из лотка я так понимаю эта расценка все это уже учитывает наверное? А перфошвеллер как? Изменено: | |
13.03.2015 09:00:12 Валентина Логунова,на лотки ваша расценка ТЕРм08-02-396-
| |||
13.03.2015 09:13:38
спасибо про перфошвеллер так и думала что применит. спасибо | |||
13.03.2015 09:42:17 Валентина Логунова,а вы где прокладываете короба? внутри помещения?
| |
13.03.2015 09:44:12
| |||
13.03.2015 09:46:25
а расценка ТЕРм08-02-153-01 предусматривает работы снаружи и ед. изм. гляньте..трассы+сварка
| |
13.03.2015 09:48:48 | |
13.03.2015 09:50:43 Валентина Логунова,вы, конечно, можете взять эту расценку, если Вам заказчик пропустит
| |
13.03.2015 09:52:21
| |||
13.03.2015 09:53:25 Валентина Логунова, и напишите потом результат, очень интересно будет послушать:)
| |
19.03.2015 09:21:07
| ||||