Какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой


Страницы: 1
RSS
Какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой
 
добрый день. Подскажите какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой в отоплении?
 
Цитата
Оксана Александровна пишет:
ля заделки зазора между трубой и гильзой в отоплении?
А где это все происходит? Для начала посмотрите ФЕРр52-15-1
 
Посмотрите расценку ФЕР46-03-017
 
Если внутрениие гильзы, то ТЕР 16-07-006, если наружные , то ТЕР22-05-004
 
гильзы внутренние. Зазор между трубой и гильзой асбестовым шнуром, а не саму гильзу нужно заделать.
Изменено: Оксана Александровна - 27.03.2015 09:29:40
 
Оксана Александровна,попробуйте ФЕР45-05-011-02, а, вообще, ФЕРр52-15-1 (с заменой пакли на асбестовый шнур в ресурсах)
 
Спасибо большое Вам!!!