Какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой

Страницы: 1
RSS
Какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой
 
добрый день. Подскажите какую расценку можно взять для заделки зазора между трубой и гильзой в отоплении?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: заделки трубой
Расценка и определение объема.
... Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 3. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 5. Устройство упоров и опор ...
Заделка трубы цементным раствором
Автор: Аина Тайсина. заделка трубы цементным раствором, подскажите пожалуйста какую расценку взять?
Проверьте, пожалуйста, смету на возведение уличного туалета
Автор: Света. Спасибо) Просто колодец сомневалась, что 23 сборником можно брать, у меня нет ни люка, ни заделки труб, ни стремянки.... думаете все таки по 23 ?  каркас сейчас исправлю. вначале взяла каркас как вы сказали, но не поняла, как тогда сделать обшивку ...
Расценка и определение объема.
... Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах 4. Установка люка, ходщовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор ...
Разделить расценку по составу работ
Автор: Д,И,. Династия ([...]  ТЕР23-03-007-04 Предусматривает работу по заделке труб - для этого учтены каболка и цементный раствор Т Это соответствует типовому проекту 902-09-46.88 "Камеры и колодцы дождевой канализации"....
 
Цитата
Оксана Александровна пишет:
ля заделки зазора между трубой и гильзой в отоплении?
А где это все происходит? Для начала посмотрите ФЕРр52-15-1
 
Посмотрите расценку ФЕР46-03-017
 
Если внутрениие гильзы, то ТЕР 16-07-006, если наружные , то ТЕР22-05-004
 
гильзы внутренние. Зазор между трубой и гильзой асбестовым шнуром, а не саму гильзу нужно заделать.  
Изменено: Оксана Александровна - 27.03.2015 09:29:40
 
Оксана Александровна,попробуйте ФЕР45-05-011-02, а, вообще, ФЕРр52-15-1 (с заменой пакли на асбестовый шнур в ресурсах)
 
Спасибо большое Вам!!!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: заделки трубой

Окно сметно-нормативной базы - ССЦ в ПП SmetaWIZARD
Описание работы со сборниками средних сметных цен (ССЦ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Поиск материалов по шифру, наименованию.
Письма Минрегиона про НР и СП (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Письма Минрегиона про НР и СП - от 06.12.2010, 21.02.2011, 01.03.2011
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Замена кровли В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)