Понятие проходной и непроходной эстакады


Страницы: 1
RSS
Понятие проходной и непроходной эстакады
 
Люди добрые помогите найти нормативный документ, где расшифровывается понятие проходной и непроходной эстакады.
 
Типовой проект ТП 3.016.2-12 Металлические конструкции
проходных и непроходных кабельных эстакад

http://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic8091/

http://beeng.clan.su/news/prokladka_kabelej_na_ehstakadakh_i_v_galerejakh/2013­-08-25-202

http://forca.ru/knigi/oborudovanie/priemka-zdaniy-i-sooruzheniy-pod-montazh-elektrooborudovaniya-12....

Думаю все пригодится
 
Лена,

Непроходная – ее строительные конструкции  предусматривают обслуживания эстакады  только со специально оборудованного автомобиля, крана и т.д. (т.е. нет возможности прохода к проложенным на эстакаде коммуникациям по конструкциям самой эстакады).
Проходная  - строительные конструкции такой эстакады предусматривают ее обслуживание   со специальных  мостиков, площадок   для обслуживания, которые являются конструктивными элементами  самой эстакады (т.е. есть возможность прохода к проложенным на эстакаде коммуникациям по конструкциям самой эстакады).
 
Ирина, я это все знаю, но как говорится "к делу слово не пришьешь"
 
Думаю, не существует нормативного документа, который бы это расшифровывал. Разве что учебник для ВУЗов по Строительным конструкциям (железобетонным или металлическим)
 
Я в ПУЭ нашла единственную ссылку:глава 2 пункт 2.3.113 :"Проходные кабельные эстакады с мостиками
обслуживания должны иметь входы с лестницами"  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Вводная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Вводная часть, программа семинара
Введение в ГРАНД-СтройИнфо (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Введение, информационно-справочная система ГРАНД-СтройИнфо
Размер оплаты за экспертизу промышленной безопасности Методика определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее Технологическая карта составлена на производство работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению одной захватки длиной 50 м несвязного грунта I группы и связного II группы оптимальной влажности в траншее глубиной 1,85 м с двумя трубопроводами диаметром 500 мм на одном уровне.