Правильная расценка на установку прибора С2000-М

Правильная расценка на установку прибора С2000-М

Правильная расценка на установку прибора С2000-М
 
Добрый день. Возник спорный вопрос о применении расценки ТЕРм 10-08-001-03 к монтажу прибора "С2000-М". Просьба подскажите верно ли применение данной расценки к данному прибору? или же верная расценка ТЕРм10-08-001-02.

2. Также просьба разъяснить входит ли прокладку труб ТЕРм08-02-409-02 установка муфт "труба-труба", "труба-коробка", повороты на 90гр.? или же данные соединения можно применить отдельно по ТЕРм11-08-002-06?
Похожие темы:Найти еще: прибора
Состав работ по м11-03-001-01
Автор: Atlant. ОТДЕЛ 03. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ АВТОМАТИКИ РАЗДЕЛ 1. ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ...
Какие приборы учтены расценкой ФЕР 10-01-039-03
Автор: Елена. "максим пишет: а что подразумевает работа по установке приборов. " максим,Подразумевается работа по установке приборов, входящих в Вашу комплектацию дверного блока.
Помогите с разбором ТЕРр 65-6-13
Автор: Виктория. Таблица ГЭСНр 65-6                         Смена санитарно-технических приборов Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой ...
Смета на ремонт офиса
Автор: Сергей. ТЕРр56-12-5 Смена дверных приборов замки врезные, или ТЕРр56-12-6 Смена дверных приборов замки накладные Только раз вы указали замки прайсом то из расценок удалите замки,...
Смена или демонтаж
Автор: Алексей. демонтаж/монтаж. применительно. Состав:01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.
 
Мы берем ФЕРм 10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
 
Цитата
Таня пишет:
Мы берем ФЕРм 10-08-001-01 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
А разве с2000-м не на один луч?
 
С2000-М - Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В, ток потребления 60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032, степень защиты оболочкой IP30, диапазон рабочих температур -10...+55°С, габаритные размеры 140х114х25 мм. Это главный прибор во всей системе АПС.
 
Цитата
tatyana-16 пишет:
Возник спорный вопрос о применении расценки ТЕРм 10-08-001-03 к монтажу прибора "С2000-М". Просьба подскажите верно ли применение данной расценки к данному прибору? или же верная расценка ТЕРм10-08-001-02.
tatyana-16 применяем на С2000-М расценку ФЕРм10-08-001-10
 
Выскажу свое мнение.
Расценку нужно применять в зависимости от проектных решений.
В инструкции по монтажу представлено 13 вариантов применения данного прибора.
И в зависимости от варианта могут применяться:
ФЕРм10-08-001-03
ФЕРм10-08-001-05
ФЕРм10-08-001-07
ФЕРм10-08-001-09 (предусматривается подключение по RS-485 и RS-232)
ФЕРм10-08-001-10
и
ФЕРм10-08-001-13

как-то так...
 
Цитата
Алексей пишет:
Выскажу свое мнение.Расценку нужно применять в зависимости от проектных решений.В инструкции по монтажу представлено 13 вариантов применения данного прибора.И в зависимости от варианта могут применяться:ФЕРм10-08-001-03ФЕРм10-08-001-05ФЕРм10-08-001-07ФЕРм10-08-001-09 (предусматривается подключение по RS-485 и RS-232)ФЕРм10-08-001-10 иФЕРм10-08-001-13как-то так...
Когда дело касалось обычной пожарки, чаще всего сталкивался с 10-08-001-05
 
Цитата
Алексей пишет:
Когда дело касалось обычной пожарки, чаще всего сталкивался с 10-08-001-05
согласен. но если при этом надо еще поуправлять клапанами и вентиляцией, или включить пожаротушение, то уже ФЕРм10-08-001-03 применяем... по количеству адресов управления. прибор же еще программировать надо. а п02 не всегда пропускают. здесь же как раз все учтено получается...
 
tatyana-16,
ФЕРм10-08-001-05
 
Цитата
Алексей пишет:
tatyana-16 , ФЕРм10-08-001-05
ну не факт. для передачи сигнала по джи-эс-эм эта расценка однозначно не подойдет. для управления клапанами тоже. для подключения принтера или компа тоже... говорю же. 13 вариантов подключения приборов к разным устройствам. и оно может быть как оконечным, так и промежуточным.
вот самогон у тебя - конечный продукт, а брага промежуточный...  :D но эффект одинаковый может быть  :D а трудозатраты разные... а если еще настойку клюковки делать, то вообще самогон опять промежуточным становится... поэтому и привел разные варианты расценок
 
tatyana-16, для монтажа
Цитата
tatyana-16 пишет:
"С2000-М"
я бы брал
Цитата
tatyana-16 пишет:
ТЕРм10-08-001-02.
С2000-М это как ни крути приемно-контрольное устройство на 128 контролируемых зон.
 
Я всегда брал ТЕРм10-08-001-02. Надо посчитать на сколько шлейфов он ставится, как правило не меньше 10, поэтому бери на 20 лучей.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Начальные действия с элементами (3.1)
Видеоурок учит пользователя начальным действиям с элементами строительства – создание стройки, объекта, которые проводятся в программе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета. Часть 19.2 Импорт данных из Word и Excel
Часть 2. Вставка списка ресурсов с ценами из Word и Excel   00:27 Копируем список ресурсов с ценами   02:38 Работа с ценами в смете (мультиредактирование, вид работ, уровень цен)   07:38 Копируем прайс-лист целиком   11:54 Копируем список работ вмест...
Документы сметчика
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам совершенствования сметных норм
О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
Изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.