Демонтаж проводки

Демонтаж проводки

Демонтаж проводки
 
Если я возьму расценку на демонтаж кабеля в коробе по ФЕР 67-1-1, входит ли туда демонтаж короба??
 
В составе работ ФЕРр67-1-1 учтен демонтаж конструкций. Короб можно принять за конструкцию, значит ответ на вопрос - "ДА"
Роман
 
Цитата
Полина пишет:
о ФЕР 67-1-1, входит ли туда демонтаж короба
Полина,причем тут демонтаж кабеля в коробе и расценка на демонтаж СКРЫТОЙ проводки? Расценка ФЕР67-1-1 - не Ваш случай. В ней однозначно не учтен демонтаж короба.
Изменено: Ирина - 16.04.2015 16:50:37
 
Цитата
Ирина пишет:
причем тут демонтаж кабеля в коробе и расценка на демонтаж СКРЫТОЙ проводки?
извините, я тоже не совсем поняла ваш ответ, почему эта расценка не подходит?
Ведь лоток с крышкой-короб, прокладка в лотке-открытая а в коробе-скрытая
Почему тогда эта расценка не подходит?
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Ведь лоток с крышкой-короб, прокладка в лотке-открытая а в коробе-скрытая
Валентина Логунова,не буду писать на сметном форуме, о том, что такое скрытая проводка в электротехническом смысле. Почитайте в Интернете.
 
Всё правильно Ирина пишет!
1. хотите демонтировать провод открыто - применяйте ФЕРр 67-3-1 Демонтаж кабеля
2. хотите демонтировать провод из короба - применяйте ФЕРм 08-02-399 Провод в коробах, сечением: до ... мм2 + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3
3. хотите демонтировать короб пластмассовый - применяйте ФЕРм 08-02-390 Короба пластмассовые: шириной до ... мм + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3

P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
 
Цитата
STOP_ME пишет:
Всё правильно Ирина пишет!
1. хотите демонтировать провод открыто - применяйте  ФЕРр 67-3-1 Демонтаж кабеля
2. хотите демонтировать провод из короба - применяйте   ФЕРм 08-02-399 Провод в коробах, сечением: до ... мм2   + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3
3. хотите демонтировать короб пластмассовый   - применяйте  ФЕРм 08-02-390 Короба пластмассовые: шириной до ... мм  + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3
а тогда расценка 67-1-1 при каких работах применятеся? Типо кабель в штробе?
 
Вот пишут и я соглашусь, что:Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором. На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.
А в обще лучше Вам ознакомиться подробнее, что у Вас именно там будут делать...
P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Типо кабель в штробе
Валентина Логунова,Типа этого. Только штробу еще надо дополнительно вскрыть отдельной расценкой.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Гранд-Смета 7.2. Ведомость объемов работ
Доработки в ГРАНД-Смета версии 7.2, работа с ведомостью объемов работ. Методическое пособие можно скачать по ссылке
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 июля 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.