Демонтаж проводки


Страницы: 1
RSS
Демонтаж проводки
 
Если я возьму расценку на демонтаж кабеля в коробе по ФЕР 67-1-1, входит ли туда демонтаж короба??
 
В составе работ ФЕРр67-1-1 учтен демонтаж конструкций. Короб можно принять за конструкцию, значит ответ на вопрос - "ДА"
Роман
 
Цитата
Полина пишет:
о ФЕР 67-1-1, входит ли туда демонтаж короба
Полина,причем тут демонтаж кабеля в коробе и расценка на демонтаж СКРЫТОЙ проводки? Расценка ФЕР67-1-1 - не Ваш случай. В ней однозначно не учтен демонтаж короба.
Изменено: Ирина - 16.04.2015 16:50:37
 
Цитата
Ирина пишет:
причем тут демонтаж кабеля в коробе и расценка на демонтаж СКРЫТОЙ проводки?
извините, я тоже не совсем поняла ваш ответ, почему эта расценка не подходит?
Ведь лоток с крышкой-короб, прокладка в лотке-открытая а в коробе-скрытая
Почему тогда эта расценка не подходит?
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Ведь лоток с крышкой-короб, прокладка в лотке-открытая а в коробе-скрытая
Валентина Логунова,не буду писать на сметном форуме, о том, что такое скрытая проводка в электротехническом смысле. Почитайте в Интернете.
 
Всё правильно Ирина пишет!
1. хотите демонтировать провод открыто - применяйте ФЕРр 67-3-1 Демонтаж кабеля
2. хотите демонтировать провод из короба - применяйте ФЕРм 08-02-399 Провод в коробах, сечением: до ... мм2 + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3
3. хотите демонтировать короб пластмассовый - применяйте ФЕРм 08-02-390 Короба пластмассовые: шириной до ... мм + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3

P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
 
Цитата
STOP_ME пишет:
Всё правильно Ирина пишет!
1. хотите демонтировать провод открыто - применяйте ФЕРр 67-3-1 Демонтаж кабеля
2. хотите демонтировать провод из короба - применяйте ФЕРм 08-02-399 Провод в коробах, сечением: до ... мм2 + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3
3. хотите демонтировать короб пластмассовый - применяйте ФЕРм 08-02-390 Короба пластмассовые: шириной до ... мм + убираем весь материал + коэффициенты: ТР=0,3; ТМ=0,3; ВЭМ=0,3

а тогда расценка 67-1-1 при каких работах применятеся? Типо кабель в штробе?
 
Вот пишут и я соглашусь, что:Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором. На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.
А в обще лучше Вам ознакомиться подробнее, что у Вас именно там будут делать...
P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Типо кабель в штробе
Валентина Логунова,Типа этого. Только штробу еще надо дополнительно вскрыть отдельной расценкой.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Коэффициенты к итогам - введение (4.4)
Из этого видеоурока пользователь получит знания о коэффициентах к итогам – теоретические моменты, практическое добавление данных вручную, а также немного об уровне начисления и способе учета в программе ГрандСмета.
Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Особенности определения затрат в составе ССР Затраты в составе ССР Минстрой России Письмо № 43941-ХМ/09 от 23.12.2016 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, на IV квартал 2016 года