Прокладка оптико-волоконного кабеля по зданию

Страницы: 1
RSS
Прокладка оптико-волоконного кабеля по зданию
 
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку оптико-волоконного кабеля по зданию
 
10-01-055(...)
 
ФЕРм10-06-048
 
Так это же расценки для наружной прокладки!
 
Цитата
Елена Дементьева пишет:
Так это же расценки для наружной прокладки!
Согласна...проглядела...))
 
Елена, кабель по зданию прокладывается либо в гофре:прим.ТЕРм-08-02-409-01 +ТЕРм-08-02-412-01(в зависимости от кабеля) или ТЕРм-08-02-413-09; либо в кабель-канале ТЕРм-08-02-396-20 + ТЕРм-08-02-148-01; либо по стене ТЕРм-08-02-146-02
 
У меня по лотку, но если брать по 8 сборнику, то как учесть сварку оптико-волоконного кабеля?
 
Обычно мы берет ТЕРм8-2 и дальше выбираем как.
Что значит сварка? Вы варите в процессе прокладки? Вроде для соединения концов оптоволоконного кабели используются муфты. Если разварка концов и установка оконечного оборудования, то ТЕРм10-6-55-далее по количеству жил кабеля.
 
Кабель сваривается в муфтах ТЕРм10-6-51-... и ТЕРм10-6-52-... либо разваривается в кроссах непосредственно в шкафах ТЕРм-10-06-055-...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: оконного кабеля


Замена неучтенного ресурса (36)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Замена неучтенного ресурса
Составление смет на ПИР (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Составление смет на ПИР
Коэффициенты ТСН на ноябрь 2016 (СМР) Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно - монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 СБЦП 81-2001-05 СБЦП 81-2001-05. Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения