Изготовление каркаса для армирования подстилающих слоев


Страницы: 1
RSS
Изготовление каркаса для армирования подстилающих слоев
 
Добрый день. Подскажите учтены ли работы в ТЕР06-01-015-10 по изготовлению каркаса для армирования?
 
Оксана Александровна, Нет. Изготовление каркасов учитывается применением надбавки по ФСЦ к стоимости арматуры.
 
Спасибо!
 
Читала у Носенко Том 1 стр. 114, что если каркасы изготавливаются на строительной площадке, то допустимо применять ФЕРм38. Но в своей работе никогда такое не видела.:blush:
 
Но в в этой расценке есть вязальная проволока. Может она как раз и используется для изготовления каркаса.?
 
ТССЦ и ТСЭМ 204-0032 -- 204-0057
 
Цитата
Оксана Александровна пишет:
Может она как раз и используется для изготовления каркаса.?
Оксана Александровна,каркасы изготавливаются не с помощью вязальной проволоки. С ее помощью одинарная арматура крепится.
 
Каркасы для подстилающих слоев? Какой толщины Ваши слои?
 
армируем пол толщина 200мм
 
Цитата
Оксана Александровна пишет:
армируем пол толщина 200мм
Оксана Александровна,Тогда не надо применять никаких поправок на изготовление каркасов.