Изготовление каркаса для армирования подстилающих слоев

Страницы: 1
RSS
Изготовление каркаса для армирования подстилающих слоев
 
Добрый день. Подскажите учтены ли работы в ТЕР06-01-015-10 по изготовлению каркаса для армирования?
 
Оксана Александровна, Нет. Изготовление каркасов учитывается применением надбавки по ФСЦ к стоимости арматуры.
 
Спасибо!
 
Читала у Носенко Том 1 стр. 114, что если каркасы изготавливаются на строительной площадке, то допустимо применять ФЕРм38. Но в своей работе никогда такое не видела.:blush:
 
Но в в этой расценке есть вязальная проволока. Может она как раз и используется для изготовления каркаса.?
 
 ТССЦ и ТСЭМ 204-0032   --   204-0057
 
Цитата
Оксана Александровна пишет:
Может она как раз и используется для изготовления каркаса.?
Оксана Александровна,каркасы изготавливаются не с помощью вязальной проволоки. С ее помощью одинарная арматура крепится.
 
Каркасы для подстилающих слоев? Какой толщины Ваши слои?
 
армируем пол толщина 200мм
 
Цитата
Оксана Александровна пишет:
армируем пол толщина 200мм
Оксана Александровна,Тогда не надо применять никаких поправок на изготовление каркасов.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Обновление нормативной базы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Обновление нормативной базы в редакции 2009 года
Выбор региона (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Выбор региона для составления локальной сметы, задание титульных реквизитов
Производство работ по устройству мозаичного покрытия пола Типовая технологическая карта  разработана на комплекс работ по устройству мозаичного покрытия пола Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 О рекомендуемых к применению в 1 квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования.