Затягивание провода в проложенные трубы

Страницы: 1
RSS
Затягивание провода в проложенные трубы
 
терм8-2-412-1, Затягивание провода в проложенные трубы .Вопрос: Сидит ли там подключение жил к оборудованию, и разводка по устройствам
 
Посмотрите пункт 1.8.30 Технической части ФЕРм08
 
Если спрашиваете по разводкам по ФЕРм08-03-574-01, то она применяется только с расценками ФЕРм08-03-571 (572,573,575)
 
хочу пояснить, субподрядная организация т.е. электрики в смете применяют терм8-2-412-1, Затягивание провода в проложенные трубы, а субчики т.е. вентиляционщики ТЕР20-02-004-15 Установка клапанов огнезадерживающих, нашла коса на камень, кто должен из них подсоединение выполнить?
 
Кто должен подключить и как доказать, а можно как то тех. часть отпечатать из Грандсметы не выводится на печать
 
Мария,Посмотрите пункт 1.8.1 Технической части к ФЕРм08
 
Как нас давным-давно учили, по 8 сборнику все, что в метрах, то подключения не учитывает. Что идет в штуках, там подключение сидит. Я бы взяла дополнительно по 8-2-144, как к технологическому оборудованию (ТЧ, п.1.8.30)
 
Мария,У нас РЦЦС давал такое разъяснение по этому вопросу:

Заказчик исключает расценки на подключение кабеля при монтаже щитов, расцениваемых по расценке ФЕРм08-01-085-01. Прав ли он?
Согласно Технической части сборника ФЕРм08
1. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием (например
станок токарный и т.д.
) и т.п.
2. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела. (4 раздел 3 отдела).
3. Есть еще третий вариант. Например, генератор, насос, вентилятор, кондиционер и тому подобное оборудование с электродвигателями.
Тогда применяем расценки типа ФЕРм 08-03-481 Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети.

Вам больше подходит третий вариант. Но в любом случае (или 08-03-481 или 08-02-144) работа должна сидеть в смете электриков.
 
Вентиляционщики только ставят клапана, подключают электрики
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: затягивание трубы


Работа с нормативной базой (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Работа с нормативной базой, начало составления сметы
Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
СБЦП Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Коэффициенты ТСН на июнь 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на июнь 2016