Подскажите, кто знает, как правильно осметить?
 
ГЭСН 20-02-007-02
 
Тузька.,попробуйте так:
ФЕР09-04-006-01 или ФЕР09-03-002-12 – опорная конструкция для монтажа люка
ФЕР09-03-022-03 (или ФЕР20-02-006) + ФЕР12-01-018-04 – монтаж люка
ФЕРм11-05-001-01+ФЕРм11-05-002-01 – исполнительный механизм с электроприводом
ФЕРм08-10-010-01 (или ФЕРм08-02-409) +ФЕРм08-02-412 – электропитание
ФЕРп03-01-011-10 - пусконаладка