Расценкой Е16-02-005-02 предусмотрено прокладка трубопровода , в расценке не учтена запорная арматура. Правомерно применение дополнительной расценки на монтаж запорной арматуры?
Применение расценки на монтаж запорной арматуры
27.05.2015 13:47:55 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж арматуры
Помогите разабраться
Автор: Евгения. Добрый день. Выдали замечания по смете, смету составляла не я, поэтому не могу разобраться. По смете монтаж арматуры муфтовой по ТЕРм12-12-009-02 и гидравлические испытания по ТЕР16-07-005-01. Замечание состоит в следующем: Исключить гидравлические испытания,...
Автор: Евгения. Добрый день. Выдали замечания по смете, смету составляла не я, поэтому не могу разобраться. По смете монтаж арматуры муфтовой по ТЕРм12-12-009-02 и гидравлические испытания по ТЕР16-07-005-01. Замечание состоит в следующем: Исключить гидравлические испытания,...
Расценка на композитную арматуру
Автор: Галина Вантурина. Поскольку для стеклопластиковой(композитной )арматуры нет специальной расценки, берем как для обыкновенной арматурой. А что Вас смущает монтаж от веса. Берете свой вес. Ведь чем легче,тем легче и работы. А стоимость берете как положено своей арматуры
Автор: Галина Вантурина. Поскольку для стеклопластиковой(композитной )арматуры нет специальной расценки, берем как для обыкновенной арматурой. А что Вас смущает монтаж от веса. Берете свой вес. Ведь чем легче,тем легче и работы. А стоимость берете как положено своей арматуры
Ремонт ХВС, пожалуйста, проверьте смету
... применить" Olga, а как предлагаете из расценки ФЕР16-04-002-05 исключить учтенные затраты на установку муфтовой арматуры и по какому сборнику принять монтаж муфтовой арматуры нужного диаметра?
... применить" Olga, а как предлагаете из расценки ФЕР16-04-002-05 исключить учтенные затраты на установку муфтовой арматуры и по какому сборнику принять монтаж муфтовой арматуры нужного диаметра?
Осмечивание работ по устройству муфтовой арматуры
Автор: Светлана. Не совсем понятен вопрос. Отвечу как поняла. В расценках в зависимости от диаметра, учтена работа по монтажу муфтовой арматуры. Количество принимаете по проекту т.к. материал стоит с литерой "П"
Автор: Светлана. Не совсем понятен вопрос. Отвечу как поняла. В расценках в зависимости от диаметра, учтена работа по монтажу муфтовой арматуры. Количество принимаете по проекту т.к. материал стоит с литерой "П"
Установка термореггулятор
Автор: Галина Вантурина. 1.16.7. ФЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением маховиком. Установка арматуры с иными приводами расценивается по ФЕР части 12 на монтаж оборудования «Технологические трубопроводы». 1.18.3. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку ...
Автор: Галина Вантурина. 1.16.7. ФЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением маховиком. Установка арматуры с иными приводами расценивается по ФЕР части 12 на монтаж оборудования «Технологические трубопроводы». 1.18.3. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку ...
27.05.2015 13:55:55
Можно почитать тех.часть к ФЕР 16" При прокладке трубопроводов из насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным" У Вас из стальных электросварных.. В ресурсе неучтенных по проекту нет арматуры муфтовой. Значит правомерно | |
27.05.2015 15:44:36
1.16.5. В ТЕР части 16 на прокладку трубопроводов из стальных бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб, а также обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. Мне кажется что не нужно брать отдельно установку муфтовой арматуры. Изменено: | |
27.05.2015 15:55:08 Изменено: | |