Клапан регулирующий VG 2

Страницы: 1
RSS
Клапан регулирующий VG 2
 
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить для установки Клапана регулирующего VG 2 Ду 32 065B0777.ТЕРм11-02-042-03 или все-таки ТЕР16-05-001-02
 
Смотря с какой целью устанавливаете Если в системе автоматизации например "Тепловой узел учета,то ФЕРм 11. Если нет автоматики,то ФЕР 16
 
Будет производиться монтаж взамен неисправного. Только этот клапан с наруж. резьбой, а в ТЕР16 арматура фланцевая, и как быть?
 
Раз это не в системе автоматики и если просто смена,воспользуйтесь ФЕРр65-5-2 (Как раз муфтовые)
 
Спасибо
 
а если клапан с микровыключателем?