Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием? Подскажите если кто знает, нужно её установить, вес 15тн во всеми побрякушками
Печь ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭМАЛИРОВАННОГО ПРОВОДА (Эмальпечь)
03.06.2015 07:28:11 | |
Похожие темы:Найти еще: провода
ЭМР - ремонт, демонтаж проводов из труб сечением до 6мм2
Автор: Ираида Буранова. Подскажите пожалуйста, как брать объем работ в расц.ФЕРр67-2-1 демонтаж проводов из труб сечением до 6мм2 ( ед.изм. на 100м.труб) вроде бы надо взять кол-во провода, т.к. сечение указывается, но в ед.изм. написано на 100м....
Автор: Ираида Буранова. Подскажите пожалуйста, как брать объем работ в расц.ФЕРр67-2-1 демонтаж проводов из труб сечением до 6мм2 ( ед.изм. на 100м.труб) вроде бы надо взять кол-во провода, т.к. сечение указывается, но в ед.изм. написано на 100м....
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Доброе утро! У вас подвеска провода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
Автор: Наталья. Доброе утро! У вас подвеска провода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки
... сооружениях силами Заказчика), который сматывали в бухты. Нашел расценку ФЕР 33-04-040-01, по работам подходит - Состав работ: 1.Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты, но единица измерения - шт. (кол-во проводов), в идеале подобрать что то подобное но с ед.изм. - метры
... сооружениях силами Заказчика), который сматывали в бухты. Нашел расценку ФЕР 33-04-040-01, по работам подходит - Состав работ: 1.Снятие и опускание проводов 2. Сматывание проводов в бухты, но единица измерения - шт. (кол-во проводов), в идеале подобрать что то подобное но с ед.изм. - метры
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
Автор: Иван Степаненко. Все таки попробую завтра поменять расценки на ФЕРм08-02-409-01+ФЕРм08-02-412-01. Т.к. на этом форуме пишут что в ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках старая расценка да и резинобитумные трубки ни где не применяются. Да экспертиза искоса смотрит на эту расценку ...
Автор: Иван Степаненко. Все таки попробую завтра поменять расценки на ФЕРм08-02-409-01+ФЕРм08-02-412-01. Т.к. на этом форуме пишут что в ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках старая расценка да и резинобитумные трубки ни где не применяются. Да экспертиза искоса смотрит на эту расценку ...
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Елена. "Подвеска защищенных проводов ВЛ-10кВ в населенной местности сечением свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провод) при 50 опорах на 1 км" это в ведомости объемов ...
Автор: Елена. "Подвеска защищенных проводов ВЛ-10кВ в населенной местности сечением свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провод) при 50 опорах на 1 км" это в ведомости объемов ...
03.06.2015 07:54:12
склоняюсь к ферм23-01-028
| |
03.06.2015 08:42:42 Валентина Логунова,Совершенно верно склоняетесь. Тем более Вам виднее, у Вас, скорее всего, есть конкретные технические характеристики эмальпечи.
Изменено: | |
03.06.2015 08:48:42
а в этой расценке как учесть большой вес оборудования? | |||
03.06.2015 10:14:42
Нужно сделать корректировку по весу ,согласно МДС 37
| |
03.06.2015 10:16:21
МДС 37 п.4.3.1 МДС 37 Таблицы №2
| |
03.06.2015 11:02:38
я так понимаю надо знать какой вес в данной расценке учтен в сборнике и его поделить на вес агрегата и получу коэф-т изменения массы оборудования и тем самым узнаю к измен. ед.расценки | |||
03.06.2015 11:07:00
Делите свою массу оборудования на массу оборудования,приведенную в расценке. Получаете коэффициент -берете соответственно коэффициент изменения расценки к ПЗ
| |
03.06.2015 12:53:56
ФЕРм23-01-028-05 – 28 тн ФЕРм23-01-028-06 – 29,2 тн ФЕРм23-01-028-07 – 8,75 тн | |||
03.06.2015 13:08:57
Откройте ресурсы расценки. Там увидите 999-005 Масса
| ||||