Резка отверстий в стальной трубе


Страницы: 1
RSS
Резка отверстий в стальной трубе
 
Добрый день! Хотела бы попросить Вас о помощи. При проектирование ВЛ-10 кВ, было принято не стандартное решение заземление (строительство в Якутии) район крайнего севера. Получается роется котлован 5 метров и туда устанавливается труба 102х5,5 мм, в ней делаются отверстия 100 шт и засыпается полость трубы солью. Так вот вопрос в чем, по каким расценкам мне насверлить эти отверстия? диаметром они 24мм. Сказали что надо сверлом, но вообще без понятие какая расценка может это учесть.
 
терм38 не поможет?
 
Можно использовать ЕНиР № 40. Или что-либо "сколдовать" на врезках.
 
А что можно из 38м?
 
На врезках, тоже над этим думала.. но мне проектировщики сказали что сверлом надо а не газосваркой
 
Попробуйте из ТЕР46 с заменой механизмов
 
Если правильно,то сделать калькуляцию по ЕНИР 40. Можно применительно ЕНиР40.2-6-2-01-Б корректировкой на толщину металла. Ну а если пропустят по ФЕР 46 с корректировкой тоже на толщину. Так как расценки не корректируются,то лучше в них ничего не менять,если Заказчик сам ничего не предложит.
 
Цитата
Катерина пишет:
Попробуйте из ТЕР46 с заменой механизмов
Да вот даже не могу на замену найти какой нибудь подходящий механизм
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Если правильно,то сделать калькуляцию по ЕНИР 40. Можно применительно ЕНиР40.2-6-2-01-Б корректировкой на толщину металла. Ну а если пропустят по ФЕР 46 с корректировкой тоже на толщину. Так как расценки не корректируются,то лучше в них ничего не менять,если Заказчик сам ничего не предложит.
ЕНИР 40 конечно самое оно. но я вообще не разу с ним не работала и не знаю как он применяется и примет ли такое решение заказчик. Там же 1984 г. как предвестии его в 2000 тоже с таким не сталкивалась
 
ТЕР46-03-002-01 заменить 330210 на 330206 , все остальное убрать и уменьшить толщину ТЕР46-03-002-17 .Может и не подходит но я бы попробовала ;)
 
Цитата
Анна пишет:
Там же 1984 г. как предвестии его в 2000 тоже с таким не сталкивалась
Анна,в ЕНиРе же не цены, а расход ресурсов. Берите их стоимость в текущих ценах (или в базовых 2001 года - если нужна смета в базе) и делайте как обычную ресурсную смету.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: трубе


Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
Новая версия ГРАНД-СтройИнфо (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Новая версия информационно-справочной системы ГРАНД-СтройИнфо
Постановление правительства РФ от 07.12.2015 г. № 1330 О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. № 145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Минрегион РФ Письмо № 8345-ИМ/08 от 25.03.2009г.

О применении в сметной документации повышающих коэффициентов, учитывающих усложненные условия производства работ