Узел управления сплинкерной установкой водонаполненной

Страницы: 1
RSS
Узел управления сплинкерной установкой водонаполненной
 
Как водомерный узел подойдет?
 
Мария,Примерно так:
ФЕРм12-12-003 – клапан водозаполненный сигнальный спринклерный
ФЕРм12-01-165 (166) – трубная разводка
ФЕРм12-12-009 – краны, клапан, компенсаторы муфтовые
ФЕРм11-02-001-01+ФЕРм12-10-001-01– сигнализаторы давления
ФЕРм11-02-001-01– манометры
ФЕРм11-08-001-01 – присоединение к приборам электрических проводок
ФЕРм11-08-002-06 – присоединение к приборам трубных проводок (при необходимости)
(ФЕРм10-06-068-15– блок передачи данных (модем) + ФЕРм10-07-001-02 – выносная антенна GSM + ФЕРм10-03-056 - настройка антенны + ФЕРм10-03-056-2 - настройка канала передачи данных) – передача данных на пульт управления насосом и пульт центрального наблюдения.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Справочник начислений (52)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочник начислений - вставка и замена итогов и начислений в смете
Письма Минрегиона (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Письма Минрегиона про накладные расходы и сметную прибыль
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ ГСНр 81-05-02-2001 ГСНр-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. ГСНр 81-05-02-2001