Необходимо испытывать трубопровод?


Страницы: 1
RSS
Необходимо испытывать трубопровод?
 
Ещё такой вопрос. При замене участка стального трубопровода на металлопластиковый (8 м/п), инженер закладывает в дефектовке испытание трубопровода на герметичность. В тех.части написано:
2.16.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.
Значит ли что при замене одного участка на другой - необходимо испытывать трубопровод? и если необходимо, то это всё-таки 8 метров или длина всех трубопроводов системы? Разъясните, пожалуйста.
 
Цитата
Елена пишет:
Значит ли что при замене одного участка на другой - необходимо испытывать трубопровод? и если необходимо, то это всё-таки 8 метров или длина всех трубопроводов системы?
при замене, испытать в любом случае надо, часть трубопровода вы фактически не сможете испытать.
 
Испытать конечно надо. Но почему не участок, а всю сеть?
 
Цитата
Георгий пишет:
Но почему не участок, а всю сеть?
во всяком случае участок с запорной арматурой.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: трубопровод


Создание строк «Авторасценка» и «Расценка» в ПП SmetaWIZARD
Описание создания расценок в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Подведение итогов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Подведение итогов по локальному сметному расчету с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе порядок определения накладных расходов и сметной прибыли
СБЦП Обмерные работы и обследования зданий и сооружений 2016 Справочник базовых цен  на обмерные работы и обследования  зданий и сооружений 2016г. Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии