Необходимо испытывать трубопровод?


Страницы: 1
RSS
Необходимо испытывать трубопровод?
 
Ещё такой вопрос. При замене участка стального трубопровода на металлопластиковый (8 м/п), инженер закладывает в дефектовке испытание трубопровода на герметичность. В тех.части написано:
2.16.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.
Значит ли что при замене одного участка на другой - необходимо испытывать трубопровод? и если необходимо, то это всё-таки 8 метров или длина всех трубопроводов системы? Разъясните, пожалуйста.
 
Цитата
Елена пишет:
Значит ли что при замене одного участка на другой - необходимо испытывать трубопровод? и если необходимо, то это всё-таки 8 метров или длина всех трубопроводов системы?
при замене, испытать в любом случае надо, часть трубопровода вы фактически не сможете испытать.
 
Испытать конечно надо. Но почему не участок, а всю сеть?
 
Цитата
Георгий пишет:
Но почему не участок, а всю сеть?
во всяком случае участок с запорной арматурой.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: трубопровод

Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Минрегион РФ Письмо № 41099-КК/08 от 6.12.2010

О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с 1 января 2011 года

Кабинеты - полы, обои В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)