Необходимо испытывать трубопровод?

Страницы: 1
RSS
Необходимо испытывать трубопровод?
 
Ещё такой вопрос. При замене участка стального трубопровода на металлопластиковый (8 м/п), инженер закладывает в дефектовке испытание трубопровода на герметичность. В тех.части написано:
2.16.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.
Значит ли что при замене одного участка на другой - необходимо испытывать трубопровод? и если необходимо, то это всё-таки 8 метров или длина всех трубопроводов системы? Разъясните, пожалуйста.
 
Цитата
Елена пишет:
Значит ли что при замене одного участка на другой - необходимо испытывать трубопровод? и если необходимо, то это всё-таки 8 метров или длина всех трубопроводов системы?
при замене, испытать в любом случае надо, часть трубопровода вы фактически не сможете испытать.
 
Испытать конечно надо. Но почему не участок, а всю сеть?
 
Цитата
Георгий пишет:
Но почему не участок, а всю сеть?
во всяком случае участок с запорной арматурой.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Похожие темы Найти еще: трубопровод


Коэффициенты к итогам - справочник (4.6)
Видеоурок показывает, как использовать справочник и выборочное применение в программе ГрандСмета.
Добавление позиций в смету (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Развитие системы градостроительства в России до 2030 Реализация комплексной программы развития системы технического регулирования в строительстве. План разработки и актуализации сводов правил строительных норм и правил в 2015-2017 гг. Прогнозные показатели стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003