Контейнерная площадка заглубленного типа



   RSS
Контейнерная площадка заглубленного типа
 
Здравствуйте, уважаемые сметчики. Прошу вашей помощи, как осметить такую контейнерную площадку?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Михаил пишет:
я имею в виду именно сметную стоимость!
Михаил,И сметная стоимость (не только прямые затраты) для оборудования 0,18 тн меньше, чем 0,5 тн
 
Найдите ,если интересно 4 (77)2014 г. "Консультации и разъяснения Горячкина" Вопрос 11.12. Хотя к его мнению при бюджете сложно прислушиваться. Ответ был примерно такой "Ферм37 отдел 01 не корректируется по массе стр.42"  Например,если у Вас попадется оборудование в промежутке 1т-1,5т ,то с корректировкой действительно получится  чепуха ,так как разница в ПЗ примерно 6%. Например пусть будет 1,2 т К=1,11 И соотвественно 1503,48х1,11=1668,86, а 1,5т-1592,64  Мы в работе с С 1 отделом М37 столкнулись. Если разница в стоимости менее 10%,тогда не корректируем по массе.
 
Елена, а по ТЕР-ам выходит так:
Изменено: Михаил - 03.07.2015 15:29:52
 
Теры наверное еще не новой редакции. Здесь разница незначительная. Но все же есть. Оставьте с К=1,4. Если в других случаях монтаж меньшего по массе оборудования с коэффициентами будет превышать большего следующего по весу,то К по массе не применяйте. Выбирайте расценку по установке большей массы
 
Галина, спасибо. Я в принципе так и решил сделать.
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Если в других случаях монтаж меньшего по массе оборудования с коэффициентами будет превышать большего следующего по весу,то К по массе не применяйте. Выбирайте расценку по установке большей массы
Цитата
Михаил пишет:
Я в принципе так и решил сделать.
Михаил, Правильное решение (согласно МДС81-37.2004) - применять расценку с поправкой на массу 1,4 к расценке для оборудования массой 0,1 тн:

4.3.1. Затраты на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборнике ФЕРм, но отличающегося от него по массе, следует определять:
- при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10 % массы аналогичного оборудования, представленного в Сборнике, по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования;
- при разнице в массе более чем на 10 % - применением к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в табл. 2.
Прим.3 к табл.2. Корректировка единичных расценок по массе не производится по электротехническим установкам (сборник 8), оборудованию связи (сборник 10), приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники (сборник 11), а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике имеют измеритель «т».
Изменено: Елена - 05.07.2015 05:55:21
Страницы: Пред. 1 2
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Перенос расценок из СНБ в смету (18)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перенос расценок из СНБ в смету
Монтаж дверных блоков Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства (Минстрой России Приказ № 69/пр от 08.02.2017)