Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам

   RSS
Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам
 
Добрый день, немного запуталась с расценками на прокладку кабеля по лоткам, в гофре, в кабель-каналах пластиковых
Начиталась всех рекомендаций по данному вопросу, но все равно,остались некоторые вопросы для общего понятия

Внутри здания
если в лотке:
у меня лоток(короб) перфорирован. с полками и крышками, по нему прокладываем кабель силовой, контрольный, информационный
кабеля силовые, есть и 5жильные сеч.  от 1,5 до 185мм2 -беру по расц. 8-2-399 в зав-сти от сечения
контрольные кабеля разного сеч. до 185мм2 максимум эти кабеля отношу-8-2-402-01
информационный по 10-01-055-05

в гофре: 8-2-409+8-2-412(8-2-413)

в кабель-канале 8-2-390+8-2-399

Верно, ли это?
не могу понять если сеч. кабеля большое и кол-во жил 3 или 5 то как брать монтаж как провод в коробе или как по расц.8-2-402-01?
может кто скинет рекомендации по примен. расценок на монтаж кабеля внутри и снаружи здания
Изменено: Валентина Логунова - 18.12.2017 16:21:58
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
но это все так на словах, консультаций по данному поводу если и есть надо искать
Валентина Логунова, ведь есть у Вас ссылка на Вестник ценообразования №3 (156) март 2014г.  (#15). Сам Вестник см на Стройаудитор.рф
 
Цитата
Ирина пишет:
ведь есть у Вас ссылка на Вестник ценообразования №3 (156) март 2014г.  (#15). Сам Вестник см на Стройаудитор.рф
я немного не поняла саму формулировку ответа в вестнике про 8-2-413 и 8-2-409+8-2-412
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
я немного не поняла саму формулировку ответа в вестнике про 8-2-413 и 8-2-409+8-2-412
Валентина Логунова,
ФЕРм08-02- 409 + 08-02-412 – сначала прокладывается гофра по конструкциям, потом в проложенную гофру затягивают провод.
ФЕРм08-02-413 – сначала в гофру затягивают провод, о потом гофру вместе с затянутым в нее проводом монтируют на конструкциях
 
спасибо за разъяснение
Страницы: Пред. 1 2
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Вынос и подчинение ресурсов (39)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Вынос и подчинение ресурсов
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Минрегион РФ Письмо № 18159-ИМ/08 от 15.06.2009г.

Об определении дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время и о выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения Постановление Правительства РФ № 881 от 03.11.2011 Постановление Правительства РФ  № 881 от 03.11.2011. О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования.