Доброго дня!
Подскажите как расценить работы по прокладке кабеля в траншее:
1). Прокладку трубы полиэтиленовой в траншее;
2). Затягивание кабеля ПВС 4х1,5 мм в трубу траншее.
 
затягивание ФЕРм08-02-412-01
 
максим,ФЕР34-02-003+ ФЕРм08-02-148
 
Но это вроде для внутренних работ?
 
максим,Внутренние работы, как правило, - это с ФЕРм08-02-390 по 08-02-422
 
Ирина, а где сказано, что это для внутренних работ? все нашел, сорри, пропустил
Изменено: Yevgeny - 08.07.2015 13:04:04
 
Еще не мешало бы кабель опустить в траншею. Ведь  ФЕРм08-02-148 по составу работ только затягивание. Кабель же нужно проложить в траншее.
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Еще не мешало бы кабель опустить в траншею. Ведь  ФЕРм08-02-148 по составу работ только затягивание. Кабель же нужно проложить в траншее.
Галина Вантурина,Не факт. Зависит от технологии прокладки.
 
Скорее всего все же проложат трубу ,а затем будут тянуть в ней кабель. Я чаще сталкивалась с такой технологией работ
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Еще не мешало бы кабель опустить в траншею.
Галина Вантурина,Это уже из области фантастики. Прочитайте п.1.8.28 ТЧ и посмотрите ресурсы расценок ФЕРм08-02-148 - думаю, идея о дополнительных работах по опусканию кабеля в траншею отпадет.
 
1.8.28. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 учтены
затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и
материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-3 по
08-02-156-6 и табл. 08-02-180 – 8 м. На высоту,а не опускание в траншею. Поэтому поводу были разъяснения у Горячкина
ФЕРм08-02-148 - Состав работ Установка и снятие лебедки.-Установка и снятие барабана. Установка и снятие роликов. Монтаж и демонтаж Прокладка кабеля. переговорной связи. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.Маркировка.
 
Галина Вантурина,следуя Вашей логике, то и при укладке кабеля в траншее по ФЕРм08-02-141-01 нужно дополнительно учесть опускание кабеля в траншею?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Новая версия ГРАНД-СтройИнфо (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Новая версия информационно-справочной системы ГРАНД-СтройИнфо
Менеджер обновлений (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Использование программы "Менеджер обновлений"
Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2013г. Настоящий Сборник является продолжением материалов, изданных в 2002 и 2004-2010, 2012 годах, содержащих разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства.