Прокладка кабеля в полиэтиленовой трубе в траншее

Прокладка кабеля в полиэтиленовой трубе в траншее


Страницы: 1
RSS
Прокладка кабеля в полиэтиленовой трубе в траншее
 
Доброго дня!
Подскажите как расценить работы по прокладке кабеля в траншее:
1). Прокладку трубы полиэтиленовой в траншее;
2). Затягивание кабеля ПВС 4х1,5 мм в трубу траншее.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабеля трубе
Как правильно расценить прокладку кабеля в ПХВ гофро трубе
... прокладку кабеля слаботочных сетей (пожарной сигнализации, замочно-переговрных устройств, телевидения) по полу помещений в гофрированных ПВХ трубах. Для прокладки гофры - ГЭСНм08-10-010-01, и кабеля ГЭСНм08-02-148
Списание кабеля
Автор: Валентина Логунова. "Викс пишет: у вас всего в работах учтено 50 м" почему 50м? когда 910! п. 17 кабель+труба учитывает..и так далее
Электроосвещение
Автор: Таня. Учтены ли нормы отхода МР(кабель, трубы),неучтенных расценками по ТЧ?
Списание кабеля
Автор: Викс. "Валентина Логунова пишет: " Викс пишет: у вас всего в работах учтено 50 м" почему 50м? когда 960?п. 17 кабель+труба учитывает..и так далее " п 17 я увидела позже ,ориентировалась на п.25, а там 50 м, тогда провода в материалах не хватает, если я не просмотрела ...
Помогите набрать сумму 4 324 740.00
... необходимость спуска рабочего 3)Может нужно учесть врезку системы канализации,отопления,водоснабжения 4)По ФЕРм8 можно учесть расход материалов кабелей труб,согласно приложения к тех.части А коэффициент только в застроенной части города (Если наберете 3 параметра) Здание строится новое. Значит ...
 
затягивание ФЕРм08-02-412-01
 
максим,ФЕР34-02-003+ ФЕРм08-02-148
 
Но это вроде для внутренних работ?
 
максим,Внутренние работы, как правило, - это с ФЕРм08-02-390 по 08-02-422
 
Ирина, а где сказано, что это для внутренних работ? все нашел, сорри, пропустил
Изменено: Yevgeny - 08.07.2015 13:04:04
 
Еще не мешало бы кабель опустить в траншею. Ведь  ФЕРм08-02-148 по составу работ только затягивание. Кабель же нужно проложить в траншее.
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Еще не мешало бы кабель опустить в траншею. Ведь  ФЕРм08-02-148 по составу работ только затягивание. Кабель же нужно проложить в траншее.
Галина Вантурина,Не факт. Зависит от технологии прокладки.
 
Скорее всего все же проложат трубу ,а затем будут тянуть в ней кабель. Я чаще сталкивалась с такой технологией работ
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Еще не мешало бы кабель опустить в траншею.
Галина Вантурина,Это уже из области фантастики. Прочитайте п.1.8.28 ТЧ и посмотрите ресурсы расценок ФЕРм08-02-148 - думаю, идея о дополнительных работах по опусканию кабеля в траншею отпадет.
 
1.8.28. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 учтены
затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и
материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-3 по
08-02-156-6 и табл. 08-02-180 – 8 м. На высоту,а не опускание в траншею. Поэтому поводу были разъяснения у Горячкина
ФЕРм08-02-148 - Состав работ Установка и снятие лебедки.-Установка и снятие барабана. Установка и снятие роликов. Монтаж и демонтаж Прокладка кабеля. переговорной связи. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.Маркировка.
 
Галина Вантурина,следуя Вашей логике, то и при укладке кабеля в траншее по ФЕРм08-02-141-01 нужно дополнительно учесть опускание кабеля в траншею?
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля трубе

Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Система сбора и обработки информации В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Утепление и облицовка стальными профильными листами наружных стен Технологической картой предусмотрено выполнение работ по металлическому каркасу из гнутого равнополочного швеллера и квадратных труб.