Пусконаладка



Страницы: 1
RSS
Пусконаладка
 
Специалисты по пусконаладке, подскажите пожалуйста...в ВОР есть перечень
- Перепрограммирование и наладка микропроцессорного устройства защиты в ячейке отходящей линии
- проверка работы ЛЗШ
- проверка работы УРОВ
- проверка работы дуговой защиты
- комплексное опробование взаимодействия всех устройств РЗАиА ячейки
Подскажите пожалуйста, какие применить расценки, может кто знает... заранее очень благодарна.
 
Присмотритесь к ФЕРп01.  Например  ФЕРп01-04-048 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)
:ФЕРп01-04-060,61 защиты с реле ФЕРп01-04-063 Дуговые защиты. Но там большие расценки. У Вас система автоматики.Здесь скорее всего ведомственные ,на тех обслуживание. Может кто делал,то подскажет по точнее
 
Карина, Опишите, где эта наладка происходит?
 
Ирина, наладка в подстанции, эта подстанция уже существует, и следовательно УРОВ, ЛЗШ тоже уже существующие
Помогите пожалуйста, а то ничего не понимаю :cry:
Изменено: Карина - 29.07.2015 07:32:47
 
Если наладка в подстанции Вас  ФЕРп01. подойдет. Рассмотрите  ФЕРп01-04-048 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)
:ФЕРп01-04-060,61 защиты с реле ФЕРп01-04-063 Дуговые защиты.  
 
Цитата
Карина пишет:
наладка в подстанции, эта подстанция уже существует, и следовательно УРОВ, ЛЗШ тоже уже существующие
Карина,А почему решили делать их пусконаладку? Из-за того, что реконструкция была и что-то из оборудования заменили или добавили?
 
Ирина,нет, в подстанции ничего не меняем. Не знаю почему так решили, в проекте так  
 
Галина Вантурина,защиты с реле ФЕРп01-04-060,61 это у меня к какому пункту относится?
 
Галина Вантурина, Ирина,
- проверка работы ЛЗШ
- комплексное опробование взаимодействия всех устройств РЗАиА ячейки
какие расценки применить, можете подсказать???
 
Проверка работа ЛЗШ -это фактически реле защиты,возьмите прим. как защиты от замыканий на земли что-нибудь из ФЕРп01-04-062
 
Карина! Оборудование не меняете, ПНР не уместно. Проведите обследования объекта, экспертизу.
 
ФЕРп01-13-001 Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках. Попробуйте так,если Заказчик требует,чтобы обязательно было по расценкам,бывают и такие  
 
Галина Вантурина,спасибо! это к комплексному опробованию взаимодействия всех устройств РЗАиА ячейки ???
Изменено: Карина - 29.07.2015 14:14:29
 
Да
 
Цитата
Карина пишет:
нет, в подстанции ничего не меняем. Не знаю почему так решили, в проекте так
Карина,А о чем проект, если никакого монтажа или реконструкции нет?
 
Ирина, от этой подстанции пойдут новые КЛ и ВЛ
 
Карина,посмотрите http://smetnoedelo.ru/docs/1692.html, там хорошие примеры и пояснения, в том числе и по ПНР при проектировании отходящих ВЛ И КЛ.
 
Елена, скачала это пособие, почему-то не открывается(
 
Карина,скачайте программу для чтения таких файлов http://djvu-info.ru/djvu_reader/
 
В этом пособии в примерах  посмотрите Отдел 04. Устройства релейной защиты
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пусконаладка

Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
График финансирования (9)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График финансирования
Вестник ценообразования и сметного нормирования №7(184) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Приложение № 5 Изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.