Делают буронабивные сваи. Потом между ними отрывают траншеи и методом стена в грунте бетонируют их, потом ростверк. Как правильно расценить стену в грунте? Нужна ли форшахта в этом случае?
Как правильно расценить стену в грунте
31.07.2015 11:01:04 | |
Похожие темы:Найти еще: стену
Строительные леса
Автор: Елена. "Галина Вантурина пишет: Если внутренние- для одной стены ,например длина стены на ширину настила."Имеется в виду учитывать леса только для одной стены для помещения (при этом все стены задействованы ...
Автор: Елена. "Галина Вантурина пишет: Если внутренние- для одной стены ,например длина стены на ширину настила."Имеется в виду учитывать леса только для одной стены для помещения (при этом все стены задействованы ...
Облицовка стен ГКЛ с дверным проем
Автор: Владимир. Разборка ГКЛ (если есть необходимость) ФЕРр63-10-02. Облицовка стен с одним оконным проемом ФЕРр10-05-008-01 площадь стены за вычетом площади проема. Облицовка стен с дверным проемом ФЕРр10-05-008-03 ...
Автор: Владимир. Разборка ГКЛ (если есть необходимость) ФЕРр63-10-02. Облицовка стен с одним оконным проемом ФЕРр10-05-008-01 площадь стены за вычетом площади проема. Облицовка стен с дверным проемом ФЕРр10-05-008-03 ...
Штукатурка стен и сплошное выравнивание стен
Автор: MadMax102. Скажите, возможно ли использовать расценку по штукатурке стен, затем взять расценку сплошное выравнивание стен? Ведь согласно таблице СНИП у штукатурки есть предельные отклонения.
Автор: MadMax102. Скажите, возможно ли использовать расценку по штукатурке стен, затем взять расценку сплошное выравнивание стен? Ведь согласно таблице СНИП у штукатурки есть предельные отклонения.
устройство монолитной плиты
Автор: Терра. "Мария Ульянова пишет: монолитные стены в подземном гараже брать как стены подвалов или можно просто стены? И Пеноплекс брать по 26-01-41-1 или 26-01-37-1" Монолитные стены брать ...
Автор: Терра. "Мария Ульянова пишет: монолитные стены в подземном гараже брать как стены подвалов или можно просто стены? И Пеноплекс брать по 26-01-41-1 или 26-01-37-1" Монолитные стены брать ...
Кладка кирпичных стен наружных
Автор: Раида. Внутренние стены выкладываются под штукатурку, в связи с чем швы не заполняются раствором в подрез, для сцепления штукатурного слоя со стеной. Поэтому ...
Автор: Раида. Внутренние стены выкладываются под штукатурку, в связи с чем швы не заполняются раствором в подрез, для сцепления штукатурного слоя со стеной. Поэтому ...
31.07.2015 13:20:08
Согласно ПОС или ППР выполненные компетентными органициями
| |
31.07.2015 13:47:49 Мария,расценку Горячкина посмотрите | |
31.07.2015 19:03:26 Мария, Перед началом бетонирования стены в грунте нужно: заменить грунт на глубину не менее 3 м привозным песчано-глинистым грунтом с уплотнением. Затем, вдоль оси стен разработать пионерную траншею с естественными откосами 1,5-2,0 м. В разработанной пионерной траншее забетонировать монолитную железобетонную форшахту (обычное бетонирование в установленной деревянной опалубке с установкой арматуры с габаритами по проекту). Она нужна при использовании любого механизма для основной работы (в т.ч. и грейферного, как в примененной Вами расценке ФЕР05-03-010-03). Ничего из перечисленных работ расценкой ФЕР05-03-010-03 не учтено. Кроме того, нужно смонтировать основание из сборных ж/б плит для устойчивой работы оборудования при работе методом «стена в грунте» (п.1.7 И все это должно быть в проекте разработано. Изменено: | |
03.08.2015 12:22:12
| |||
03.08.2015 13:05:40 | |
03.08.2015 17:45:12 Мария,в рабочей зоне действия основного механизма, в зоне устройства форшахты и стены (размер - по проекту)
| |
05.08.2015 10:31:44
Конечно, этого нет в проекте. Просто делают траншею. Спасибо всем большое | |
05.08.2015 10:52:09
Мария! Значит Вам нужно требовать,чтобы уточнили в проекте. Ведь это ответственно,Вы не можете взять на себя.
| |
05.08.2015 15:56:30
Увы, стадия П и они этого делать не хотят. Я их заставила еле-еле про форшахту написать
| |
05.08.2015 16:21:27 | ||||