Смета на ОПС.какую расценку можно применить к астра 5 исп. Б?


Страницы: 1
RSS
Смета на ОПС.какую расценку можно применить к астра 5 исп. Б?
 
Астра-5 исп. Б (ИО 309-11) ИК пассивный, поверхностный (линза - "штора"), 10 м, 7 град., микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности, температурная компенсация, память тревоги, контроль вскрытия

и нужна ли расценка в монтаже на прокладку гофры по лоткам,где ее хомутами затягивают?
 
Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-5 (Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемые закрытые помещения и формирования тревожного извещения. ) Можно по ФЕРм10-08-003-05 Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
 
Все что Вы устанавливаете нужно брать расценки на монтаж ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
 
спасибо, вы как всегда понятно все объяснили и выручили!)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Изменения и дополнения СНБ-2001 (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Изменения и дополнения сметно-нормативной базы 2001 года
Работа с нормативной базой (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Работа с нормативной базой, начало составления сметы
СНиП 12-01-2004. Организация строительства СНиП 12-01-2004. Организация строительства (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 № 70) Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2010г. Разъяснения по применению СЦ и СБЦ на проектные работы издания 2010г.