Какую расценку посоветуете на устройство металлических антисейсмических упоров
 
Дина! Где эти упоры и что они из себя представляют?
 
на опорах, металл по ГОСТ 103-76
 
Цитата
дина пишет:
на опорах, металл по ГОСТ 103-76
дина,На каких опорах? Что строите?
 
Увы ! Забрали ключ Гранд на обновление. Ждем других ответов
 
Цитата
Ирина пишет:



Цитата
дина пишет:
на опорах, металл по ГОСТ 103-76
дина ,На каких опорах? Что строите?
строительство мостового перехода
 
металл по ГОСТ 103-76-ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ А вот про опоры нужно поподробнее
 
дина, А еще конкретнее?
 
При устройстве монолитного антисейсмического упора , я пользовалась расценкой ФЕР 30-01-024-01
 
А вот с металл. не встречала, может прямая расценка есть
 
дина,Прямой - вряд ли, попробуйте посмотреть ФЕР09-03-001
 
спасибо
 
дина, надо знать конструкцию упора, возможно еще допрасценки потребуются, типа постановки болтов, пружин, каких-то неметаллических прокладок и т.д.