Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1

Страницы: 1
RSS
Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1
 
Всем доброго времени суток!
Выполняем работы по восстановлению после пожара железобетонных конструкций в строящемся здании (Московская область). Монолитные стены внутри здания подвержены воздействию огня с разрушением защитного слоя бетона от 20 до 40%. Монолитные стены оштукатурены не были.
В смете на ремонтные работы была применена расценка ТЕР06-01-067-1 ("Обработка поверхности пескоструйным аппаратом"). Заказчик настаивает на изменении примененной расценки на ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом"), мотивируя тем, что (цитата):"Данная расценка размещается в разделе № 14 "Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях". Емкостные сооружения предназначены для содержания в них различного рода жидкостей (в том числе агрессивных химических веществ), газов. Для очистки поверхностей емкостных сооружений от такого рода веществ необходимы и повышенные трудозатраты в три раза и повышенное содержание песка для снятия поврежденного и коррозионного слоя (в расценке учтен расход песка 3,0 м3 на 100 м2 поверхности супротив 0,1 м3 на 100 м2 в расценке 61-25-1 по очистке пескоструйкой фасадов зданий)".
Так же была применена расценка ТЕР30-08-040-2 "Устройство подмостей для окраски". Однако Заказчик настаивает на исключении данной позиции из сметы. На предложение заменить расценку ТЕР30-08-040-2 на 08-07-002-1 ("Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м") Заказчик ответил отказом, настаивая на применении расценки ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом").

Прав ли Заказчик? Прошу дать разъяснения по применению расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1 в конкретном случае.
 
Думаю, что заказчик прав
 
Если у Вас высота помещения будет выше 4 метров, то непонятна причина отказа Заказчика применить расценку ФЕР08-07-002-01. Вам нужно сослаться на п. тех.части сборника, который Вы возьмете для окраски.
По поводу расценки ТЕР06-01-067-1-она относится действительно к ( Обработка поверхности емкостных сооружений). Эти работы будут проводиться внутри емкости и Заказчик опасается . После пожара расход песка у Вас однозначно будет выше,чем для фасада, так как удалить копоть сложнее,чем просто почистить фасад. Доказывайте Заказчику,что копоть от пожара не пыль уличная, а тоже сложный трудноудаляемый состав. Может быть разрешит взять расценку ФЕРр61-25-1 за несколько раз. Может что то возьмете из ФЕР 13
 
Если заказчику не понравилась расценка 08-07-002-1 на устройство лесов, попробуйте совсем отчаянный вариант: в п.1.61.2 ТЧ ФЕРр61 четко написано, что работа ведется с ранее установленных лесов для смежных работ. Если никаких смежных работ не было, то согласно п. 1.61.3 установка и разборка неинвентарных лесов учитывается по ФЕРр69. Возможно, в этом случае, заказчик согласится на 08-07-002-1.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Индексы пересчета в текущие цены (5.6)
Благодаря этому видеоуроку станет понятно, как совершать автоматическую загрузку индексов из сборника программы ГрандСмета.
ТТК. Бетонирование вертикальных конструкций.pdf Коэффициенты ТСН на март 2017 (оборудование) Март 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001