Транспонтабельный модуль ЭЦ-ТМ.П.9.2
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Транспонтабельный модуль ЭЦ-ТМ.П.9.2

Страницы: 1
RSS
Транспонтабельный модуль ЭЦ-ТМ.П.9.2
 
Ой, кто в курсе, как это расценить?  
 
Тузька.,ФЕРм37-01-01
Изменено: Ирина - 13.08.2015 06:19:12
 
Ирина, а модули, которые в комплекте идут?
 
Цитата
Тузька. пишет:
а модули, которые в комплекте идут?
Тузька.,Имеете в виду  "начинку", которую надо домонтировать?
 
Ирина, да, то что внутри
 
Тузька.,Все по подходящим расценкам из ФЕм08,10,11 (зависит от того, что конкретно монтируете)
Изменено: Ирина - 13.08.2015 08:48:51
 
Вот такие модули монтируются внутри
МП.П3
МР.П5
МРК.П1
МС.П
МА.П2
МО.П
Никаких данных по ним не нашла, кто в курсе как осметить? (относится к системе газового пожаротушения)
 
Тузька.,То, что Вы перечислили отдельно не монтируется - это состав Вашей конструкции заводской готовности (такой состав модулей обычно прописывается в задании на изготовление ЭЦ-ТМ.П.9.2). Возможно какие-то отдельные шкафы или приборы могут прийти с завода снятыми перед отправкой, вот их и надо будет установить отдельными расценками..
 
Ирина, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!