Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть расценка ТЕР18-03-004-регистры отопления из сварных труб. Надо ли брать гидравлическое испытание трубопроводов на данную расценку?
 
Нет.В расценке учтен 301-0582 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром. Готовый отопительный прибор. При его изготовлении должны были провести все работы согласно СНИП
 
Спасибо
 
3% согласно тех.части можете взять на прогрев прибора
 
Подскажите пожалуйста, если ставим и радиаторы, и трубы прокладываем. На трубы надо делать испытание, если оно сидит в установке радиаторов?
 
Света, вы же берете прокладку трубопроводов по ФЕР16...в расценке только промывка водой учтена, поэтому, если предусмотрено проектом, гидравлическое испытание нужно брать отдельно.
 
Спасибо
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: испытание


Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Представление Работы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Работы (диаграмма Ганта) в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Письмо Минрегиона РФ от 09.08.2011 № 17967-08/ИП-ОГ О стоимости оплаты выполнения работ, установленной в государственном и муниципальном контракте. ТТК. Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов ТТК. Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов