Монтаж отводов,тройников в ППУ изоляции


Страницы: 1
RSS
Монтаж отводов,тройников в ППУ изоляции
 
Доброго времени суток.Нужно ли учитывать дополнительно фасонные части при прокладке трубопроводов в ППУ изоляции,если нужно, то какую расценку можно использовать?
 
Цитата
Наталия пишет:
Нужно ли учитывать дополнительно фасонные части
Наталия,По какой расценке монтируете трубопровод? Если по ФЕР 24 - см. п.1.24.10 ТЧ и ресурсную часть расценки (в ресурсах - труба, а не трубопровод)
Изменено: Ирина - 19.08.2015 07:18:32
 
я обычно беру 22-03-001-05(06,07) удаляю ресурс Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм , добавляю фасонные части по спецификации с ценой по прайс листу. Не забудьте изоляцию стыков добавить по два на отвод ......................
,
 
Тех.часть ФЕР 24 1.24.10. установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений – по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети»;