Какую расценку правильнее применить к проводу шввп 2*1,5?

Страницы: 1
RSS
Какую расценку правильнее применить к проводу шввп 2*1,5?
 
смета на скуд
 
А как прокладывается шввп 2*1,5?
 
в спецификации проекта нет ни гофры, ни кабель канала, ни лотков. голый))
 
Ну так и ложите как кабель  с креплением скобами
 
смущало то, что там двух-четерех жильный... не важно?
 
(смета на скуд) А можно узнать какое оборудование устанавливается?
 
с2000-2,матрикс2, турникет, замок, доводчик, рип,акб
 
Света ! шввп 2*1,5? Сколько жил?
 
2 жилы же у Вас Светлана, присмотритесь)
 
тьфу, смотрела на картинку, увидела одну жилу только, на тинко сейчас зашла -две. спасибо, я невнимательно совсем посмотрела))
 
Да ,Вы свое оборудование будете устанавливать по ФЕРм10. В разделе 8 Есть хорощая,дорогая расценка,мы пытаемся ею пользоваться ФЕРм10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС,там тоже крепление скобами. Если прямо по стене,мы берем ее,так как сейчас монтажные расценке в базе 2014 очень подешевели на прокладку кабеля,можно сказать в разы и работать становится невыгодно. Присмотритесь к этой расценке
 
Спасибо большое!  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Специальные функции по работе с расценками (23)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Специальные функции по работе с расценками
Состав базы 2001 года (2.3)
Данный видеоурок рассказывает о том, что программа ГрандСмета включает в себя и такие нормативные базы, которые становятся доступны за дополнительную плату.
СП 246.1325800.2016 Свод правил СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. (Утвержден Минстроем РФ Приказом № 98/пр от 19 февраля 2016 г.) Справочник цен на работы по оценке и подтверждению соответсвия портовых ГТС Справочник базовых цен на работы по оценке и подтверждению соответствия портовых гидротехнических сооружений установленным требованиям