Присверлить угловую пластину

Присверлить угловую пластину

Присверлить угловую пластину
 
Подскажите, пожалуйста! Какую расценку можно взять применительно к устройству угловой пластины? Т.е. грубо говоря, просто её прикрутить? В ведомости объемов работ есть количество , но не указаны параметры, думала применить расценку на монтаж плинтусов из гнутого профиля, но метраж не знаю..
 
Нужно что то знать либо вес,либо метраж.
 
у меня ведомость объемов, там идет позиция: устройство датчика уровня. Я беру применительно ФЕРм08-03-575-01 и к этой расценке дополнительно включаю материалом пластину угловую, которая в ведомости объемов представлена только количеством. Заказчик требует отдельной расценкой брать работу по присверливанию этой пластины к стене. Мои объяснения не слушают..
 
Александра! Что за датчик уровня? Скорее всего его нужно будет установить по ФЕРм11  , ФЕРм11-02-001 или  ЕФЕРм11-02-032, если он устанавливается внутри емкости. Почитайте тех.часть к разделам ФЕРм11. Если эта пластина для датчика,то  ФЕРм11-01-001в зависимости от веса
 
Я изначально применила расценку ФЕРм11-02-032-01 к датчику уровня, но начальство потребовало найти более дешевую расценку, вот я и поменяла
 
Но спасибо за Ваш совет, вернусь к расценке по м11 и возьму пластину применительно по м11-01-001
 
Прибор установите  ФЕРм11-02-001. Эта расценка дешевая и если уровнемер не устанавливается внутри резервуара,а  сверху на оборудовании и уровень определяется путем электрических и прочих преобразований,что скорее всего у Вас. Это будет правильно.
 
Для сведения:1.11.20. В ФЕРм части 11 отдела 2 разделе 4
предусмотрены расценки на монтаж первичных преобразователей уровнемеров,
установка которых требует производства работ внутри технологической емкости,
например, при установке в ней поплавковых, буйковых и других первичных
преобразователей, а также при установке буйковых первичных преобразователей в
резервуарах, находящихся под избыточным давлением.
1.11.21. ФЕРм части 11 отдела 2 раздела 4 предусмотрен
раздельный монтаж чувствительных элементов первичных преобразователей уровня,
опускаемых в резервуар, и закрепление электронного блока на крышке резервуара. При этом в нижней части чувствительного элемента устанавливается груз (поставляется комплектно), либо он закрепляется к дну резервуара растяжками. Электронный блок первичного преобразователя закрепляется на крышке резервуара с помощью резьбового штуцера, который вваривают в фланец крышки резервуара, размер которого определяется конструкцией первичного преобразователя с целью обеспечения монтажа чувствительного элемента. 1.11.22. Затраты на операции по установке первичного преобразователя на крышке резервуара определяются по расценкам табл. 11-02-001 и 11-02-002 дополнительно к ФЕРм части 11 отдела 2 раздела 4..
 
Александра,на прибор можно посмотреть ФЕРм11-03-001-01
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)

Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 08. Базисно-индексный метод
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте сметы базисно-индексным методом. 1. Укрупненные индексы 03:01 Как в ГРАНД-Смете подключить ежеквартальные индексы Минстроя РФ? 05:04 Как применить общий индекс на смету в целом? 10:03 Как примени...
Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Документы сметчика
РД-11-02-2006.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
О письме Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.