Добрый день!
Требуется установить насосный агрегат 6-НДв-Бт-Е. Подрядчик применяет две расценки:
ФЕРм08-03-484-01 с повыш. 1,70 ТЧ 1.8.52 "Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса: до 5 т"
ФЕРм08-03-484-24 с повыш. 1,70 ТЧ 1.8.52 "Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 5 т"

в ТЧ написано 1.8.52. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к расценкам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

Как я понимаю, что написано в ТЧ, что 1,7 применяется на саму подготовку машин к сдаче, наладке и т.д. и что 1,7 неправомерно применять к расценке на установку машин.

Так все-таки как корректно?
 
Насос 6НДв-Бт-Е*Насос:6НДв-Бт-ЕГруппа:БЕ (Бензиновые насосы)Подача:320 м.куб./часНапор:50 м.в.ст.Мощность:75 кВтОброты:1450Масса:1386 кг.Габариты:2340х966х990 почему нельзя смонтировать по ФЕРм 7 Отдел 4. Насосы Раздел 1  Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые
 
В принципе можно действительно по 7 сборнику, а если вернуться к моему вопросу по поводу повышающего коэф, все-таки как правильней то должно быть?
 
1.8.52. При установке электрических машин и агрегатов в
помещениях со взрывоопасной средой к расценкам на подготовку машин к испытанию,
сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует
применять коэффициент 1,7.  Т.Е. только к этим расценкам
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Составление объектных смет (7.5)
Видеоурок покажет, как составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты в программе ГрандСмета.
Cоставление локальной (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Cоставление локальной сметы, импорт расценок и оборудования из Excel
Монтаж лифтов В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Минстрой России Письмо № 463-ХМ/09 от 13.01.2017 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю