Расценка на щит эл. распределительный ЩНР


Страницы: 1
RSS
Расценка на щит эл. распределительный ЩНР
 
Добрый день, подскажите, пожалуйста, беру расценку м08-03-573-4 на три щита:
1. Щит электрический распределительный ЩНР
2. Щит электрический распределительный ЩНО
3. щит монтажный ЩМП 400х400х200мм IP66

правильно ли это? или есть отдельные расценки?
еще добавила разводку по установл конструкциям м08-02-409-2
 
1. Щит электрический распределительный ЩНР -м08-03-573-4
Дополнительно нужно взять ФЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:,так как по составу работ :1)Установка 2)Заземление присоединение отсутствует
2. Щит электрический распределительный ЩНО (Щит наружного освещения,устанавливается в помещении по ФЕРм08-03-599 (Присоединение есть по составу работ)
3. щит монтажный ЩМП 400х400х200мм IP66 для каких целей?
 
щит монтажный - это протяжной, проходной сказали
 
Возьмите по ФЕРм08-03-574
 
1. м08-03-573-4
2. Щит электрический распределительный ЩНР
3.ФЕРм08-03-599
4. Щит электрический распределительный ЩНО
5. ФЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
6. щит монтажный ЩМП 400х400х200мм


такая последовательность подойдет?
 
Юля! На щит монтажный ЩМП 400х400х200мм возьмите туже расценку м08-03-573-4.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Работа с позициями сметы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Работа с позициями сметы, в том числе автоматическое задание идентификаторов, связь переменных с внешними документами, мультиредактирование
Напыляемая гидроизоляция битумно-полимерной эмульсией РАБЕРИТ Технологический регламент по нанесению на строительные  конструкции напыляемой гидроизоляции битумно-полимерной эмульсиии РАБЕРИТ. Минрегион РФ Письмо № 1121-СМ/08 от 21.01.2009г.

О применении пункта 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)