Подскажите, какие расценки применять при установке внутренних и внешних блоков кондиционирования при использовании VRF- системы ( в экспертизе настаивают на применении расценок мульти-сплит-систем, а они отличаются) ???
Расценки при установке внутренних и внешних блоков кондиционирования
07.09.2015 11:45:10 | |
Похожие темы:Найти еще: блоков кондиционирования
Установка дверных блоков в перегородках
...,сметчики. Про какие перегородки сказано в расценке ТЕР10-1-39-3 "Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных ... ... перегородки относятся к деревянным или каменным? Устанавливаю дверной блок в каменной перегородке. Применяю расценку ТЕР10-1-39-1 "Установка ...
...,сметчики. Про какие перегородки сказано в расценке ТЕР10-1-39-3 "Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных ... ... перегородки относятся к деревянным или каменным? Устанавливаю дверной блок в каменной перегородке. Применяю расценку ТЕР10-1-39-1 "Установка ...
Смету в ТЕР Ростовской области
Автор: Людмила. Откройте сборник ТЕР 10,прочитайте техническую часть. Выберите расценку на установку оконных блоков на основании вашего задания или проекта - размер блока,материал из которого он сделан : дерево,металл,ПВХ, материал стен, в которых ставятся оконные блоки. То же по дверным блокам. Откройте ...
Автор: Людмила. Откройте сборник ТЕР 10,прочитайте техническую часть. Выберите расценку на установку оконных блоков на основании вашего задания или проекта - размер блока,материал из которого он сделан : дерево,металл,ПВХ, материал стен, в которых ставятся оконные блоки. То же по дверным блокам. Откройте ...
Кладка из газосиликатного блока
Автор: Антон. "Алексей пишет: как расценить кладку стен из г/с блока" посмотрите ТЕР08-03-004 "Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной"
Автор: Антон. "Алексей пишет: как расценить кладку стен из г/с блока" посмотрите ТЕР08-03-004 "Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной"
Расценки на установку сплит-системы
... характеристике при выполнении данного вида работ. Монтаж внутренних блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСН 20-06-014 сборника №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» ГЭСН-2001 как блок тепломассообмена, что соответствует составу работ и его технической ...
... характеристике при выполнении данного вида работ. Монтаж внутренних блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСН 20-06-014 сборника №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» ГЭСН-2001 как блок тепломассообмена, что соответствует составу работ и его технической ...
В технической части предусмотрен монтаж машин и механизмов
... характеристике при выполнении данного вида работ. Монтаж внутренних блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСН 20-06-014 сборника №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» ГЭСН-2001 как блок тепломассообмена, что соответствует составу работ и его технической ...
... характеристике при выполнении данного вида работ. Монтаж внутренних блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСН 20-06-014 сборника №20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» ГЭСН-2001 как блок тепломассообмена, что соответствует составу работ и его технической ...
07.09.2015 11:57:31 и ФЕР20-06-019 Установка внутреннего блока | |
07.09.2015 12:13:22 Татьяна Хомина, пробуйте применять ФЕР20-06-016-01+ФЕР20-06-017-01+ФЕРм12 и доказывайте, то VRF система - это далеко не сплит система.
| |
07.09.2015 12:21:32
Спасибо.
| |
07.09.2015 12:22:02 Ирина,И еще бы знать мощность Вашей системы. Если система маломощная, то блоки действительно, аналогичны блокам сплит-системы. Если мощность наружного блока выше 20 кВт, то для наружного блока лучше брать ФЕР20-06-016-01. Ну и трубопроводы по расценкам на сплит-системы имеют мало общего с трубопроводами VRF систем.
| |
07.09.2015 12:51:43
| |||
08.09.2015 17:28:40
Согласно письму ФЦЦС от 24.11.2014 №1200-21063/фц - в расценках таблиц 20-06-018 и 20-06-19 учтены затраты на прокладку коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м. Все что свер 10 м можно учитывать дополнительно. | ||||