Расценка 15-01-080-1 спор с экспертизой

Расценка 15-01-080-1 спор с экспертизой


Страницы: 1
RSS
Расценка 15-01-080-1 спор с экспертизой
 
Суть проблемы. Меняем окна и утепляем фасад четко по расценке 15-01-080-1. Фасада 740 м2, откосов 87 м2 (откосы 20 см шириной, окон много, как бы нехилая площадь..). При этом толщина утеплителя стен 50 мм, толщина утеплителя откосов - 20 мм. Включаем в смету, соответственно, 740+87=827м2, пересчитываем  утеплитель.. Теперь экспертиза настаивает на том, что нужно площадь откосов из объемов работ исключить, т.к. отделка откосов учтена расценкой, разрешает взять только утепление откосов по 26 сборнику.. Я ссылаюсь на тех.часть, п. 2.15.49 (площадь архитектурных деталей включается в площадь утепления), но эксперт категорически возражает, настаивая на том, что откосы не являются архитектурными деталями..
Вопрос - права ли я и, если права, как это доказать?  
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: экспертизой
На экспертизу предоставляется смета на ПИР на стадию проект или РД?
Автор: Ирина. "Ольга Суханова пишет: Для расчета стоимости экспертизы мне брать как для ПД или складывать сумму ПД+РД?"Смотря какие стадии Вам принесли на экспертизу. Если вдруг заказчик захотел ...
После экспертизы стоимость ПИР уменьшилась пересчитывают ли стоимость экспертизы
Автор: Ольга Иванова. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Заходили на экспертизу ПИР с одной сметой на ПИР на 1,5 млн. Стоимость экспертизы считали по ней. Все оплатили. На выходе стоимость ПИР уменьшилась. Будет ...
Экспертиза Предварительного Сводного сметного расчета
Автор: Георгий. Интересный поворот - экспертиза сметы по объектам аналогам. А почему нет? Только: 1. Кто за это будет платить? 2.Негосударственная экспертиза устроит?  3.Будет ...
Нужны прошедшие экспертизу тома "Прайсы"
Автор: Терра. Вам лучше позвонить в экспертизу и спросить в каком виде им надо предоставить. Мы предоставляем и коммерческие предложения, если их нет просто распечатки из инета ...
Нужны прошедшие экспертизу тома "Прайсы"
Автор: Наталья. Скан первого листа с печатью лично эксперту (мылом на мыло экспертизы с примечаем отдать тому-то). Хотя печать Заказчик должен ставить после экспертизы. Он не эксперт, если б он хотел, так сразу б на ...
 
 посмотрите расц. ФЕР15-01-070-01 облицовка оконных проемов , м2 проема+ утепление по 26 сб.
 
Кира, Вы не совсем о том отвечаете.. Все дело-то как раз в том, что тетя очень хочет площадь откосов тупо исключить из отделки. То, что мы откосы отделываем и утепляем по той же технологии, что и остальные стены - не считается.. (По ее логике - площадь откосов не включается в площадь отделки фасадов. Я спорю, но бесполезно).
 
площадь откосов отделывается по данной расценке+добавить -070-02 на отделку откосов дверей
 
Я не возражаю, но повторяю еще раз. Тетя хочет площадь откосов просто исключить! Вычесть! Ничего с ними не делать! Только утепление по 26-му. И главный вопрос именно в этом!
 
исключите площадь откосов из объема, и ставьте окна и двери, против этого что можно возразить?
 
Я не ставлю окна и двери. Я не ставлю откосные планки. Я не меняю отливы. Я собираюсь ставить профили, клеить утеплитель и обляпывать заделывать эти гребаные откосы "короедом". Такое у меня задание от заказчика. Окна они меняли в прошлом году, а на откосы и фасады денег не хватило..
 
прошу прощения, почему-то подумала, что навесной фасад.
Изменено: Кира - 10.09.2015 10:11:59
 
Мотивирует она тем, что там в составе работ присутствует п.13 - Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы.
Читаю ей из тех.части правила исчисления объемов работ - п. 2.15.6, читаю 2.15.49 - бесполезно.. Уже устала спорить.. Цена вопроса по нашим индексам - 200 с гаком тысяч.. И материалы не дешевые - не хочется их дарить непонятно кому на непонятно каком основании..
Изменено: Оксана - 10.09.2015 10:19:35
 
Что тут можно сказать. Заказчики читают состав работ к расценке, а там: Армирование откосов.Грунтование откосов. Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы.
 
Все дело в том, что я работала в Крыму на украинской базе. Чего у украинцев не отнять, так это того, что со сметной нормативкой там проблем гораздо меньше - нет настолько двояких формулировок, как здесь, да и база гораздо полнее.. Там были подобные расценки - только утепление по технологии "Сeresit", где расход самой штукатурки на м2 меньше, чем той, которую предлагает эта расценка.. Так я о чем, собственно.. У нас были 3 расценки: Утепление фасадов, утепление фасадов с рустами, утепление откосов.. Я украинскую программу не удалила - базы, в принципе, у нас очень похожи, основа для баз была одна.. Смотрю на нормы расхода ресурсов - они почти одинаковые! Отличаются по мелочам. Грунтовка  в норме рус. 38,13 кг/на 100м2, в норме укр. - на стены - 37 л/100м2, на откосы - 37л/на 100 м2. И дальше - точно так же.. Разница в краске, клее, штукатурке минимальная.. Чем отличается расход материалов на откосы - вместо профиля уголки, и их очень большая норма расхода - 336 мп/на 100 м2.  
 
Добрый день! Прошу пояснить по расценке ТЕР15-01-080-01 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм" в площадь откосы включаются? если да то какие? откос шириной 6см только по утеплителю или ещё и 15 см холодной стены до рамы окна? или, т.к. эти 15 см не утепляются, а только штукатурятся по сетке, учитывать их площадь отдельно?
 
-
Изменено: Лариса - 08.10.2016 09:23:13
 
Тетя-эксперт права. В составе работ, позициями 3,7,9,11,13,учтены работы по армированию откосов и оштукатуриванию, но и поз.5 по укреплению утеплителя, тоже предусматривает утепление откосов, соответственно с учетом в объеме ресурса. И ширина откосов в кирпичных домах РФ учитывается тоже на менее 12 см. Прикиньте, сколько у вас м2 откосов на 100 м2 стены, и учитывается ли это ресурсом.
 
Цитата
Оксана пишет:
Читаю ей из тех.части правила исчисления объемов работ - п. 2.15.6, читаю 2.15.49 - бесполезно
Так правильно, что безполезно, т-к первое про штукатурку, а второе про архдетали. У вас расход 5,6 м3 , а не 5,10 или 5,15 м3. Куда еще 0,5 м3 идет? Если взять в среднем окно 1,5*1,5 с откосом  шириной 0,2, то где-то 10 оконных откосов можно утеплить. Но зачем утеплять наружные откосы? Внутренние-да, а наружные?
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: экспертизой

Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
Коэффициенты к итогам (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Коэффициенты к итогам. Накладные расходы и сметная прибыль
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии Минрегион РФ Письмо № 9015-ИМ/08 от 31.03.2009 Об учете в сметной документации условий производства работ при проведении реконструкции и капитального ремонта объектов