Доброго рабочего дня, всем. У нас по проекту на кровле предусмотрен пояс из оцинкованной стали шир.100мм и толщ.2,5мм для фиксации мембраны примыкающий кровли к парапету.Не нашел какую расценку применить для монтажа.Заранее благодарен.
 
ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали или еще вариант ФЕР09-03-050-01
 
Рахим Рахимов,посмотрите расценку ФЕР12-01-029-02 (03), там в составе работ по устройство примыкания уже учтена установка и стоимость прижимной рейки.
 
Елена, я применил для примыкание 12-01-004-01, могу ли взять с него гидроизоляционный материал с его расходами и применит для 12-01-029? из-за того, что расход почему-то мало и материал  не соответствует нашей требованием... и также убрать геотекстиль?

 
Цитата
Рахим Рахимов пишет:
расход почему-то мало и материал не соответствует нашей требованием... и также убрать геотекстиль?
Рахим Рахимов,расценку нужно брать ту, которая больше по технологии Вам подходит.
Если увеличение расхода мембраны чем-то подтверждено (проектом или ведомостью объемов работ и т.д.), то дополнительно можете взять приобретение недостающего объема мембраны. Тоже самое можно сказать и о геотекстиле.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Вводная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Вводная часть, программа семинара
Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства Постановление Правительства РФ № 881 от 03.11.2011 Постановление Правительства РФ  № 881 от 03.11.2011. О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования.