Добрый день!
Помогите пожалуйста составить смету.
Задание :
- регулятор давления д.20 прямого действия "после себя" 1-3 атм. вода (надо вырезать кусок трубы и вставить регулятор, я хочу взять р65-1-1,м11-02-001-02)
- Вставить решетку в железную дверь для проветривания помещения (20-02-002-01)
- Установка манометра от 0 до 10кПа на газ. (м11-02-001)
- Монтаж импульсных трубок l=1.2м (???) газ
- Диф. манометр ДСП-80В Раско (???) газ
- запуск и опрессовка 1 линии редуцирования ГРПШ газ
Изменено: Илона Вагнер - 18.09.2015 14:52:19
 
1)регулятор давления д.20 прямого действия "после себя" 1-3 атм. вода установила бы ФЕРм11-02-042-02 Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода:
 
2)Монтаж импульсных трубок l=1.2м (???) газ по ФЕРм12 Отдел 7 . ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Возьмите еще Присоединение к приборам трубных проводок по ФЕРм11
3)Диф. манометр ДСП-80В Раско (???) газ по ФЕРм11 ФЕРм11-03-001-01
4)ФЕР19-01-015-01Пневматическое испытание газопроводов
 
регулятор давления д.20 прямого действия "после себя" 1-3 атм. вода (надо вырезать кусок трубы и вставить регулятор, я хочу взять р65-1-1,м11-02-001-02) - на мой взгляд р65-1-1 не очень подходит по составу работ.
- Вставить решетку в железную дверь для проветривания помещения (20-02-002-01) - да, в зависимости от размера решетки + вырезать под нее отверстие.
- Установка манометра от 0 до 10кПа на газ. (м11-02-001) - да
- Монтаж импульсных трубок l=1.2м (???) газ - м12-07 и далее, что подходит
- Диф. манометр ДСП-80В Раско (???) газ - м11-02-001 и по весу. Вопрос только куда вы его монтируете, сразу в трубу через переходной штуцер?
 
Евгения,
Цитата
Евгения пишет:
на мой взгляд р65-1-1 не очень подходит по составу работ.
А какая больше подходит?

А по поводу диф.манометра, то да именно так.
Изменено: Илона Вагнер - 18.09.2015 15:37:12
 
Тогда дифманометр ФЕРм11-02-001-02
 
Цитата
Илона Вагнер пишет:
А по поводу диф.манометра, то да именно так.
Штуцер существующий? Если нет, то добавьте работы по его установке, и его стоимость.
Цитата
Илона Вагнер пишет:
Евгения ,
Цитата
Евгения пишет:на мой взгляд р65-1-1 не очень подходит по составу работ.
Меня смущает в составе работ сворачивание арматуры, очистка от накипи, отборка годных деталей. По факту вы этого ничего делать не будете, просто отрежете участок трубы (2 реза) и все. Хотя может если пересчитать на ваш участок, он же длины получится небольшой, то может и эта подойдет.
 
Я думаю за неимением лучшего, то эта расценка подойдет)
Евгения, Галина Вантурина, Спасибо вам большое! :)
Изменено: Илона Вагнер - 18.09.2015 15:48:17
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)

Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
Водоснабжение из металлопластиковых труб (пресс фитинги) В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) СБЦП 81-2001-07. Коммунальные инженерные сети и сооружения Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения"  предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства зданий, инженерных сооружений и коммуникаций (сетей водоснабжения и канализации, сооружений теплоэлектроснабжения, линейных инженерных сетей связи, наружного электроосвещения).