Изготовление кожуха для теплотрассы
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Изготовление кожуха для теплотрассы

Страницы: 1
RSS
Изготовление кожуха для теплотрассы
 
Здравствуйте! подскажите, как расценить?
делается каркас из профиля и обшивается профлистом на саморез (рисунок прикладываю
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: теплотрассы
Приборное обследование теплотрассы
Автор: Елена. "Марина пишет: как расценить работу по приборному обследованию теплотрассы" Марина,на какой предмет будет обследование: состояние конструкций теплотрассы или энергетическое обследование?
Монтаж опор под теплотрассу
Автор: Ирина. "Инна пишет: Можно ли применить расценку ФЕР24-02-040-17 на монтаж опор под теплотрассу" Инна, уточните - у Вас теплотрасса на высоких опорах? Если так, то опоры посмотрите по сборнику 09.
Смета на проектирование канальной прокладки
Автор: Александра. Здравствуйте! Как правильно составить смету на проектирование прокладки канальной теплотрассы в Гранд Смете?
Экспертиза
Автор: Нэт. То есть для проектирования работ по установке УУТЭ на теплотрассе мне надо воспользоваться формулой РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki, для нежилых объектов?
Короб по вентилируемому фасаду
Автор: Ирина Лисицина. Добрый день! Какую расценку лучше применить при прокладке короба по вентилируемому фасаду? В короб будет спрятана теплотрасса
 
Анастасия! Работы будут производится на теплотрассе?
 
Анастасия,Каково назначение этого кожуха?
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Работы будут производится на теплотрассе
нет
 
Цитата
Ирина пишет:
Каково назначение этого кожуха?
защита теплотрассы
 
Анастасия,смотрите ФЕРм38 (изготовление с заменой металлопроката на свой)+ФЕР09-03-040-01(монтаж за вычетом стоимости МК)
 
Цитата
Ирина пишет:
мотрите ФЕРм38 (изготовление с заменой металлопроката на свой)
Ц38-01-006-8 пойдет?
 
Цитата
Анастасия пишет:
Ц38-01-006-8 пойдет?
Анастасия,подойдет только на изготовление кожуха, монтировать нужно дополнительно по
Цитата
Ирина пишет:
ФЕР09-03-040-01(монтаж за вычетом стоимости МК)
 
Цитата
Ирина пишет:
Ц38-01-006-8
что то, мне кажется, не так...  из профилей ПП 60*27 и обшивка профлистом, такая расценка...
 
Вот такой
Изменено: Анастасия - 24.09.2015 07:25:59
 
Анастасия,Он крепится к чему-нибудь или просто стоит на трубе как конура?
 
Цитата
Ирина пишет:
Он крепится к чему-нибудь
да! к стене крепятся ПП саморезами, а потом крепится профлист к ПП, но к стене профлист не крепится и к земле тоже нет
Изменено: Анастасия - 24.09.2015 07:54:09
 
Анастасия,тогда  ФЕР09-04-006-01+ФЕР09-05-001-01
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: теплотрассы

Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Минстрой России Письмо № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 1 квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования ГОСТ 8486-86 ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород