Проверка изолирующего фланцевого соед.

Страницы: 1
RSS
Проверка изолирующего фланцевого соед.
 
На Госэкспертизу была предоставлена сметная документация на монтаж подземного газопровода, установку ГРПШ.

По замечаниям Госэкспертизы:

1. Расходы по проверке исправности изолирующего фланцевого соединения - относятся к НР.
2. Расходы по проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (свечи ГРПШ, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ) - относятся к НР.

Так ли это?
 
Не ясно какие расценки были у Вас применены в смете . Исправность изолирующего фланцевого соединения скорее всего Вы не должны были брать отдельно. Ведь при монтаже должен быть проведен визуальный и т.п. контроль, который действительно за счет НР. А вот по поводу проверки заземления, тут вопрос. В перечне затрат НР,я таких не встречала. А экспертиза не ссылается на пункты?
 
1. Проверка исправности ИФС - по расценке Тп01-11-014-01 (применительно).
Прверку ИФС производит специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.

2. Что касается заземления:

сам монтаж был взят по сборникам:
- Т33-02-013-14 - Установка молниеотвода,
- Т33-03-004-01 - Забивка вертикальных заземлителей,
- Тм08-02-472-02 - Заземлитель горизонтальный.

Измерение заземления по сборникам:
- Тп1-11-012-01 - определение удельного сопротивления грунта,
- Тп1-11-010-02 - измерение сопротивления растеканию тока,
- Тп1-11-011-01 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 свечей, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)
Данные измерения также производит специализированная организация, по результатам измерений выдается протокол.
 
Эти работы не сидят в НР.
По вопросу Проверки ИФС Экспертиза скорее всего ссылается на п. 9 МДС 33
9. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующие затраты: расходы на оплату труда
(с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников производственных лабораторий;
Но это касается неспециализированных лабораторий. если привлекаются (специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.), то работы должны быть включены.
По измерениям заземления мотивация не понятна вообще,
 
Буду отстаивать свою точку зрения. Спасибо за информацию!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод расчета (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Ресурсный метод расчета, основная часть
Переименование разделов сметы (44)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Переименование разделов локальной сметы
Видеонаблюдение1 В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Сборник 23. Канализация - наружные сети Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 23. Канализация - наружные сети