Проверка изолирующего фланцевого соед.



Страницы: 1
RSS
Проверка изолирующего фланцевого соед.
 
На Госэкспертизу была предоставлена сметная документация на монтаж подземного газопровода, установку ГРПШ.

По замечаниям Госэкспертизы:

1. Расходы по проверке исправности изолирующего фланцевого соединения  -  относятся к НР.
2. Расходы по проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (свечи ГРПШ, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)  -  относятся к НР.

Так ли это?
 
Не ясно какие расценки были у Вас применены в смете . Исправность изолирующего фланцевого соединения скорее всего Вы не должны были брать отдельно. Ведь при монтаже должен быть проведен визуальный и т.п. контроль, который действительно за счет НР. А вот по поводу проверки заземления, тут вопрос. В перечне затрат НР,я таких не встречала. А экспертиза не ссылается  на пункты?
 
1. Проверка исправности ИФС  -  по расценке Тп01-11-014-01 (применительно).
   Прверку ИФС производит специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.

2. Что касается заземления:

сам монтаж был взят по сборникам:
- Т33-02-013-14 - Установка молниеотвода,
- Т33-03-004-01 - Забивка вертикальных заземлителей,
- Тм08-02-472-02 - Заземлитель горизонтальный.

Измерение заземления по сборникам:
- Тп1-11-012-01 - определение удельного сопротивления грунта,
- Тп1-11-010-02 - измерение сопротивления растеканию тока,
- Тп1-11-011-01 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 свечей, токоприемник, ГРПШ, металоконструкции ограждения ГРПШ)
Данные измерения также производит специализированная организация, по результатам измерений выдается протокол.
 
Эти работы не сидят в НР.
По вопросу Проверки ИФС   Экспертиза скорее всего  ссылается на п. 9 МДС 33
9. Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье учитываются следующие затраты: расходы на оплату труда
(с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников производственных лабораторий;
Но это касается неспециализированных лабораторий. если привлекаются (специализир. организация "Подземметаллзащита", выдается справка об исправности соединения.), то работы должны быть включены.
По измерениям заземления мотивация  не понятна вообще,  
 
Буду отстаивать свою точку зрения. Спасибо за информацию!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Добавление подразделов в смету (43)
Добавление подразделов в локальную сметуПолный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА:
Расчет продолжительности отдельных работ в графике (6)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Расчет продолжительности отдельных работ в графике
Минрегион РФ Письмо № 30394-ИП/08 от 07.11.2011г

О рекомендуемых к применению в IV квартале 2011 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат, а также оборудования Минстрой России Письмо № 23090-ХМ/09 от 30.06.2017 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ