Гидроизоляция резервуара чистой воды

Страницы: 1
RSS
Гидроизоляция резервуара чистой воды
 
Добрый день. Составляю смету на ремонт резервуара, возможно ли применить расценку для гидроизоляции ГЭСН06-01-051-01 с заменой мат. на "Пенетрон" ?
 
Цитата
Катерина пишет:
ГЭСН06-01-051-01
Катерина, А что это за норма такая? Нет ее ни в ред 2014 г, ни в ред 2009...
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Катерина   пишет:ГЭСН06-01-051-01
Катерина  , А что это за норма такая? Нет ее ни в ред 2014 г, ни в ред 2009...
Извините, 06-01-151-01, ошиблась
 
Катерина, но если работы соответствуют данной расценке, но используется другой материал, почему и нет.
 
Посмотрите технологию нанесения  "Пенетрон"  и расход на 1м2. Предлагаемая расценнка находится в разделе  Конструкции зданий атомных электростанций и по составу работ Вам не совсем соответствует
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Катерина , но если работы соответствуют данной расценке, но используется другой материал, почему и нет.
Дело в том, что не  совсем соответствуют , но остальные расценки на гидроизоляцию вообще не подходят.
Мне нужно вручную.
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Посмотрите технологию нанесения "Пенетрон" и расход на 1м2. Предлагаемая расценнка находится в разделе Конструкции зданий атомных электростанций и по составу работ Вам не совсем соответствует
У Пенетрона расход ниже в 1,5 раза.
 
Посмотрите расценку  ФЕР13-03-006
 
Спасибо, посмотрю.
 
Катерина,см ФЕР08-01-005-01
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Применение норм НР и СП (27)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение норм накладных расходов и сметной прибыли
Планировка территории Приказ от 27 декабря 2012 г. № 784 Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784. Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"