Гидроизоляция резервуара чистой воды


Страницы: 1
RSS
Гидроизоляция резервуара чистой воды
 
Добрый день. Составляю смету на ремонт резервуара, возможно ли применить расценку для гидроизоляции ГЭСН06-01-051-01 с заменой мат. на "Пенетрон" ?
 
Цитата
Катерина пишет:
ГЭСН06-01-051-01
Катерина, А что это за норма такая? Нет ее ни в ред 2014 г, ни в ред 2009...
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Катерина пишет:ГЭСН06-01-051-01
Катерина , А что это за норма такая? Нет ее ни в ред 2014 г, ни в ред 2009...
Извините, 06-01-151-01, ошиблась
 
Катерина, но если работы соответствуют данной расценке, но используется другой материал, почему и нет.
 
Посмотрите технологию нанесения "Пенетрон" и расход на 1м2. Предлагаемая расценнка находится в разделе Конструкции зданий атомных электростанций и по составу работ Вам не совсем соответствует
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Катерина , но если работы соответствуют данной расценке, но используется другой материал, почему и нет.
Дело в том, что не совсем соответствуют , но остальные расценки на гидроизоляцию вообще не подходят.
Мне нужно вручную.
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Посмотрите технологию нанесения "Пенетрон" и расход на 1м2. Предлагаемая расценнка находится в разделе Конструкции зданий атомных электростанций и по составу работ Вам не совсем соответствует
У Пенетрона расход ниже в 1,5 раза.
 
Посмотрите расценку ФЕР13-03-006
 
Спасибо, посмотрю.
 
Катерина,см ФЕР08-01-005-01
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Составление объектных смет (7.5)
Видеоурок покажет, как составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты в программе ГрандСмета.
МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве Система пожарной сигнализации В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)